怎么算?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定
电压
),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的
变压器的
容量...
短路
电压和变压器容量的关系
答:
变压器二次侧发生短路时,将产生多大的短路
电流
也与阻抗
电压
密切相关。因此,它也是判断短路电流热稳定和动稳定及确定继电保护整定值的重要依据。由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,对于大
容量变压器
,其绕组电阻比电抗小得多。
在电网系统中,各
电压
等级的
变压器
总
容量的关系
是什么?如220kV级
与
110k...
答:
一般来说,电压等级越高,
变压器容量
越大。换句话说,提高电压是增大容量的主要途径(另一个方法就是增大线径)。容量是以
电压和电流的
乘积表示的,所以电压高低和容量大小没有必然
的关系
。为了供电的安全可靠,现在电网已经呈网格状,一个变电所会有几条进线和多条出线,基本不存在一个220kv变电所带...
电力
变压器的电流和电压有什么
内在
关系
答:
您好!很高兴回答您的提问!关于电力
变压器的电流和电压有什么
内在
关系
技术探讨:1、举例说明:10KV/0.4KV的电压,1KVA
变压器容量
,额定输入输出电流如何计算;变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 ...
请问
变压器的
千伏安怎样换算成
电流
。计算公式是怎样的。需要用多大的...
答:
你好:——★1、千伏安就是
电压和电流的
乘积。三相变压器的千伏安=(额定电压×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相
变压器的容量
÷(额定电压×根号3)——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
计算
变压器容量
为什么用根号3的乘线
电压
而不是相电压?
答:
因为线
电压与
相电压、相
电压的
向量长度构成一个等腰三角形,角度为30、30、120度。根据三角函数,线电压=2*相电压*cos30度=根号3*相电压,即 380=根号3*220。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是...
电路中
容量和
功率和
电流
他们三个怎么互算啊 忙忙忙详细点解答,我需要...
答:
在电路中, 变压器的容量是根据其所带的负载的容量来选择的, 一般都留有余量。所以
变压器的容量和
功率,电流没有确切的关系。功率又分为: 视在功率, 有功功率和无功功率 功率和
电流的关系
式:功率=
电压
X电流
知道
电压和电流
如何选配
变压器
答:
■①根据
电流和电压的
乘积选定
变压器的
功率,选定时应该比这个值大20%左右,以保证必要的安全系数;②根据电压值选用初级线包的输入电压(通常是220V);③根据需要的供电设备所以需要的电压及功率选用次级线包的参数。例如220V、110V、36V、12V、5V等等。
800KVA的
变压器
可以带多大
电流
,怎么计算
答:
800kva的
变压器
额定
电流
一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva...
变压器
如何计算
电流
?
答:
且三相
变压器
的额定
容量
是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结方式中 相
电压
(UΦ)、线电压(UL)和相
电流
(IΦ)、线电流(IL)
的关系
。”联结方式单相单柱 ...