00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量系列
630
变压器
损耗对照表
答:
负载损耗是
变压器
在带负载状态下的损耗,主要由线圈的电阻和漏磁引起。随着负载率的增加,负载损耗也会相应增加。在实际应用中,为了降低变压器的损耗,可以采取一
系列
措施,如采用优质材料、改进设计、提高制造工艺等。此外,合理选择变压器的
容量
和配置,以及优化运行方式,也能有效降低损耗,提高电力系统的...
1600KVA
变压器
,10KV 高压熔断器用多大的
容量
(A)。
答:
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。在3~35kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护...
30KW配多大
变压器
答:
这与你负载性质,变压器运行方式等有关,比较粗略的考虑:你的负载功率因素按最低0.8计,长期按30kW运行考虑。则需要
变压器容量
为:30kW/0.8=37.5kVA,靠标准
容量系列
,可以选择50kVA变压器。给你参考。
试验
变压器
详细介绍
答:
试验
变压器
一、产品概述 YD(JZ)
系列
油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的轻型交直流高压试验变压器是在YD(JZ)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB/T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强...
变压器
sfsz10铭牌的解释
答:
第三个字母“S”的含义是指
变压器
是三绕组,一般高压绕组是110KV,中压绕组是35KV,低压绕组是10KV;第四个字母“Z”的含义是指变压器是有载调压;第五六个数字“10”的含义是指变压器的
系列
,即设计序号;第七个符号“-”的含义是分割符号;第八-十二个数字“10000”的含义是指变压器的
容量
是10000...
HSXGTB
系列
干式试验
变压器
产品简介
答:
HSXGTB
系列
干式试验
变压器
是一种专为满足高电压测试需求而设计的产品,它能够输出交、直流高压,广泛应用于各类电气设备的绝缘性能现场检测中。这款变压器采用了国际先进的生产工艺,利用环氧真空浇注技术制作线圈,并配以CD型铁芯。与同等
容量
和电压的油浸式试验变压器相比,HSXGTB系列干式变压器具有显著的优势...
变压器
SFZ7-63000/110什么意思
答:
S-三相 F-风冷 Z-有载调压 7-损耗水平是7型,指变压器损耗刚好满足GB/T 6451标准 630000-
变压器容量
63MVA 110-高压侧电压是110kV等级
umi
变压器
sb和ⅴc
系列
有何区别?
答:
主要就是两个不同的
系列
有不同的性能了,要知道这样的不同系列,性能表现也是区别的呀。所以需要根据自己的要求选择。
环形
变压器
铁芯求功率?
答:
不用拆铁芯,铁芯截面有26cm²,能做450W左右的
变压器
。次级功率=450*0.9=405W。每伏匝数按公式n=450000/(b*s)计算,b取10000~12000(中等质量硅钢片,取小值保守一点),初级匝数N1=450000/(10000*26)=1.73(匝/伏)。初级接220的话,要绕381圈。经济型电源变压器
系列容量
50~1500VA...
10kV/400V三相
变压器
,
容量
2500kVA,求二次侧额定电流
答:
该变压器为电力变压器,属配电
变压器系列
。可运用于升压变压器并网,亦可作为降压变压器接市电400V负载。10KV/400V意味着变压器原边一次侧(初级侧)为10KV,二次侧(次级侧)为400V,用途为降压变压器,连接组别对应的是Dyn11(该连接组别广泛运用于配电变压器领域),所以400V对应的是y接(星接),二次侧对应的...