主变高后备保护的原理、作用及跳开的断路器?
答:
主变高、低后备,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置动作,建议看看课件或资料,会明白更多。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,
变压器
的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是过流保护。在变压器的
高压侧和低压侧
分别设置过...
差动保护的互感器在
变压器
的
高压侧
还是
低压侧
答:
变压器
差动保护的互感器在变压器高
低压侧
都需要安装。
什么是
变压器
高
低压侧
的主抗压降?
答:
不是“主抗”,是阻抗。
变压器
是电感元件,运行时在交流电作用下会有阻抗,所以会有电压损耗在阻抗上,就是阻抗压降。变压器阻抗电压用u%表示,在发生短路故障时,此阻抗能够降低短路电流值。所以电厂设计中往往通过配置不同的变压器阻抗,让短路电流在允许范围内 ...
变压器
的一次侧绕组是
高压
,对吗
答:
不一定。对一、二次变电所使用的
变压器
绕组都属于
高压
;对一般常接触的降压变压器来说,一次侧绕组为高压;而对一般常接触的升压变压器来说,一次侧绕组就为
低压
。
有载调压
变压器
调节的是
低压侧
还是
高压侧
?
答:
高压
关于
变压器
的连接组别,及其他的时刻钟怎样解释
答:
比如说Yyn-12 就是12点钟,Dyn11就是11点钟。
低压侧
电压偏底,
变压器
档位应该升高还是降低啊? (
高压侧
调压)
答:
低压侧
电压偏底,
变压器
档位应该降低。因为变压器的变压比等于匝数比。低压测电压低。说明
高压侧
电压也偏低。所以应该向低调。
差动保护的原理及作用是什么?
答:
当
变压器
内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。二、差动保护的作用 变压器差动保护为变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
y/▽
变压器
,
低压侧
单相接地对
高压侧
有什么影响
答:
1、一般Y/▽接线的变压器多用于110kV/10kV系统,由于10kV是中性点不接地系统,所以接地后是可以继续运行的,所以这时低压侧发生单相接地时,高压系统是没有什么影响的。2、如果该变压器设有特殊保护,要求当
变压器低压侧
接地时,
高压侧
跳闸等,另当别论。
变压器
差动保护用的电流互感器 保护 和测量 怎么接CT呀 保护是接
高压侧
...
答:
差动保护
变压器
各侧CT均需接,一般不允许将差动CT和测量共用,因为不仅是两者对CT的准、确度要求不同,更重要的是如果在测量回路里工作误将电流回路断开,将导致差动保护误动的严重后果。