变压器高压侧和低压侧
主变和主变
高压侧
是一个东西
答:
您是想问主变和主变
高压侧
是一个东西吗?不是一个东西。根据查询新能源李电工得知,主变(主
变压器
)是指电力系统中用于改变电压等级的变压器。主变通常用于将高压电能转换为低压电能,以满足不同用户的用电需求。主变高压侧是指主变压器的高压输入端,负责接收来自发电厂或其他电源的高压电能。主变
低压侧
...
配电
变压器高压侧
单相接地或断相对
低压侧
电压的影响是什么?
答:
会造成
低压
输出侧三相电压严重不平衡。
两10KV
变压器
要并列运行,但如果它们
高压侧
相序不一致,
低压侧
有何表现...
答:
对应
高压侧
相序 低压侧电压 注:Aa,A表示一台
变压器低压侧
的A相,a表示另一台变压器低压侧的A相,Aa为他们之间的电压。Ab,A表示一台变压器低压侧的A相,b表示另一台变压器低压侧的B相,Ab为他们之间的电压。
双绕组
变压器
的制动电流选择方式区别分析与灵敏度的影响
答:
1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于
变压器高压侧和低压侧
的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及...
三绕组
变压器
,中压侧可以向
低压侧
供电吗(
高压侧
断路器分开)
答:
1、中压侧的供电电压,理论上应和高压或
低压侧
供电时中压侧的电压相符;2、由于
变压器
次级线圈要考虑铜损、铁损的问题,线圈匝数会比理想状态要多一些。对于降压变压器,由中压侧输入时,
高压侧
的电压会高出一块,此时绝缘是否能够满足要求,是必须考虑的;3、和 2 同样的原因,中压测输入时,低压侧...
差动保护180度和0度接法
答:
差动保护180度和0度接法如下:差动保护180度接法是指将
变压器高压侧和低压侧
的CT二次侧电流相位相差180度接入差动保护装置中。这种接法适用于变压器绕组为Y型接法的情况,可以有效地消除变压器励磁电流对差动保护的影响。差动保护0度接法是指将变压器高压侧和低压侧的CT二次侧电流相位相同接入差动...
变压器
只有
高压侧和低压侧
叫什么变压器
答:
叫双卷
变压器
。
主变高后备保护的原理、作用及跳开的断路器?
答:
主变高、低后备,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置动作,建议看看课件或资料,会明白更多。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,
变压器
的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是过流保护。在变压器的
高压侧和低压侧
分别设置过...
变压器低压侧
单相接地,
高压侧
电压为什么不变化?(比如所是两圈变)_百度...
答:
电压是不变的,但持续出现的
高压
电流容易引起
变压器
线圈损坏,如果变压器足够强大的话高压电缆就容易发热短路,好多人不愿意往这个方面考虑,这相当于短路
低压
后给变压器做空载实验导致高压电缆电流增加...希望对你有所帮助!
110kV
变压器高压侧
断相,
低压侧
电压如何变化
答:
低压侧
相电压三相不平均,其中一相接近线电压,其他两项低于相电压