00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧和低压侧分别在哪
变压器
为什么
高压侧
是星型。
低压侧
为什么是三角形。
答:
变压器
并不都是
高压侧
为星型,而
低压侧
为三角形接线,根据需要,可以是各种方案配合的。由于变压器所带的负荷原因,会产生三次及三次倍数的正弦波电流,这个高谐波电流的特点是三相电流向一个方向流动,如果变压器内有一个绕组是三角形接线,那么此电流会在三角形绕组内部形成环流,从而消耗而不影响外部电源...
关于
高压变压器
线路,欢迎指导!谢谢
答:
2:
低压侧
(6KV)CT600/5):类似,只是电压等级为6kV了,这还是
高压
,因为>1000V。3:1.732:即√3,在三相对称平衡的情况下,线电压、线电流与相应的相电压、相电流的比值。4:150/5:上面说了,电流互感器的一次与二次的电流比值。5:一次电流:
变压器
一次侧的电流,通常指线电流。6:二次...
变压器高压侧和低压
测接点温度有什么区别?
答:
变压器高压侧
电压高,电流小,
低压侧
电压低电流大,根据电流热效应原理低压侧更容易产生高温,在运行维护及日常巡检中尤其注意温度变化,高压侧因为电压高容易发生闪络等事故,故需要注意高压侧绝缘瓷瓶的清洁。
变压器低压侧
直流电阻能不能大于
高压侧
直流电阻 为什么??
答:
变压器低压侧
直流电阻一般不会大于
高压侧
直流电阻 ,因为变压器低压侧绕组相比之下总是匝数少而线径粗,根据 R = pL/S,即电阻与导线长度成正比而与导线截面成反比。所以,变压器低压侧绕组直流电阻通常小于高压侧绕组的直流电阻。变压器的直流电阻包括高压绕组
和低压
绕组,但一般有误差都是高压绕组的误差大...
10kv变电站无功功率补偿应该装设
在哪
一个电压等级??
答:
配电网的无功补偿以配电
变压器低压侧
集中补偿为主,以高压补偿为辅。配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其
高压侧
功率因数不低于0.95,或按照变压器容量的20%~40%进行配置。故除特殊情况外,无功补偿装置安装在变压器低压侧。
变压器
空载实验为什么要在
低压侧
进行?短路实验为什么要在
高压侧
进行
答:
变压器
空载实验在
低压侧
进行,理由很简单,低压电压易采样,若在
高压侧
进行,还要通过中间变压器。短路实验在高压侧进行,因为变压器阻抗很小,若在低压侧进行,几乎测不出阻抗电压。
变压器低压侧
接线方法和注意事项
答:
先拉开
变压器低压侧
的负荷开关,再拉开
高压侧
的熔断器,使用电压等级相对应的高压验电器进行验电,确认无电压后,在变压器的高压接线端上装设一组三相短路接地线。低压如果有备用电源切换装置或逆变电源系统的应断开,以防止倒送电。 安装配电柜时应注意与高压带电部分的安全距离。 ahjxycm | 发布于2011-03-09 举报|...
变压器
怎么实现
高压侧
开关连跳
低压侧
开关的?
答:
1、我们据说的连跳其实是“习惯”了,不是连跳,是同时跳。所有保护动作,最后都要启动出口中间继电器,出口 间继电器有几组跳闸出口,跳双侧时就输出二路,一路跳
高压
,一路跳
低压
。2、简单原理见下图:
一般哪类接线组别的
变压器
是
低压侧
有中性点,哪类是
高压侧
有中性点?
答:
简单的说星形接线有中性点,角形没有。比如220KV
变压器
,中压测,
高压侧
星形接线都有中性点,
低压侧
角形没有。
三绕组
变压器
,中压侧可以向
低压侧
供电吗(
高压侧
断路器分开)
答:
从
变压器
的原理上讲,任何1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势。所以说在
高压侧
断开的前提下,从中压测向
低压侧
供电是可行的。但必须解决以下问题:1、中压侧的供电电压,理论上应和高压或低压侧供电时中压侧的电压相符;2、由于变压器次级线圈要考虑铜损、铁损的问题,线圈匝数会比...