变压器高压侧和低压侧分别在哪
10kV干式
变压器高压侧
对地电容如何计算
答:
10kV干式
变压器高压侧
对地电容如何计算?空载变压器高压侧缺相运行时,有很大的可能性激发开断谐振。特别是当高压电源用电缆连接或断线点离变压器较远时,过电压倍数可达2倍以上,称为断线过电压。原因是变压器缺相时的感抗与对地电容发生铁磁谐振,常导致
低压侧
设备烧毁,测量变压器烧毁。解决办法是在发生...
低压侧
电压偏底,
变压器
档位应该升高还是降低啊? (
高压侧
调压)请解释...
答:
以10KV配电变压器为例说明。
变压器高压侧
分接开关有三个档,Ⅰ---10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV Ⅱ---10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV Ⅲ--- -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV 当现在变压器分接开关在Ⅱ档,
低压侧
电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使...
DyN11
变压器高压侧
滞后
低压
30度是怎么个情况?
答:
变压器高低压侧
的电势会随着接线组别的改变而产生相位差,行业规定以高压侧的相电压为12点,低压侧的同相电压相位与其比较的相位差以1至12点来代表,每个刻度正好为30度,因此1点是滞后30度,11点是超前30度。DyN11变压器:DYn11——D表示一次绕组线圈为三角型接线,Y表示二次测绕组线圈为星型接线,n...
中性点是从
变压器高压侧
引出还是
低压侧
引出
答:
从
低压侧
引出的,通常说所中性点一般指,
变压器
二次侧的零线,仅供参考!
高压侧
中性点为什么不
和低压侧
中性点一样高阻接地??求电力系统高手解答...
答:
评价电力的标准就是“安全性、经济性、灵活性和可靠性”,讨论
变压器
中性点接地方式,也是用这四性去判别的;在电力系统中,最容易出现的是单相接地事故,对于中性点不接地系统,当发生单相接地后,接地相的相电压降为零,未接地相的相电压升为线电压,即增加了根号3倍;1、在
低压
380/220V系统中,有...
变压器高压侧
缺相如何保护?
答:
同样,也可以分析
低压侧
的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。4、表12列出了某10kV,lOkV配电
变压器高压侧各
相
分别
断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,...
变电机
与
拖动基础
压器
空载试验一般
在哪
一侧进行 并画出空载试验接线图...
答:
变压器的空载试验是在
低压侧
加入 额定电压把高压侧 开路,高压侧不带任何负载,测量出 此时
变压器高压侧
的电流和电压,算出变压器所用的功率除以额定容量,为一个百分数,是衡量变压器的铁损的参数。为了安全,所在一般在
低压 侧
加压。变压器的短路试验是在高压侧缓慢加入电压同时把变压器低压侧短路,直到...
如何判别缺相故障发生在
变压器高压侧
还是
低压侧
答:
如果只有一相电压不正常(为零或很低),其他两相的相电压和线电压均正常,一定是
低压侧
缺相。否则就是
高压侧
缺相。
请教供电线路
变压器高压侧
一相断
低压侧
相电压显示为一相正常,另两相各...
答:
1、如果是Dyn11接线的
变压器
,
高压侧
一相断电(比如是B相)。那么
低压
表现出来的是:断电的那相(B相)和没有形成回路的那相(C相)(你自己画一下图,就清楚了),只有一半不到的电压。这是由于没有断电,且形成有回路的那相(A相)的磁力线仍然会流过另外两相的铁心柱,而感应出来的电压。不...
变压器
三项电
高压侧
缺一项,
低压侧分别
是325V,157V,325V两项电压高是...
答:
在高压正好是一万伏时,理论计算
高压侧
缺一相,
低压侧
也同样缺一相,高压输入电压由一万八千六百四,输出线电压由三百八十伏变成了三百二十七伏,线电压就变成了一百六十四伏。