DyN11
变压器高压侧
滞后
低压
30度是
怎么
个情况?
答:
变压器高低压侧
的电势会随着接线组别的改变而产生相位差,行业规定以高压侧的相电压为12点,低压侧的同相电压相位与其比较的相位差以1至12点来代表,每个刻度正好为30度,因此1点是滞后30度,11点是超前30度。DyN11变压器:DYn11——D表示一次绕组线圈为三角型接线,Y表示二次测绕组线圈为星型接线,n...
变压器高压侧
一相接地
低压侧
电流
如何
变化?
答:
2. 对于有中性点接地的变压器:如果变压器的高压侧有中性点接地,一相接地将导致
低压侧
电流的增加。接地故障会导致高压侧的电流分布不均,一部分电流会流向接地点。由于变压器满足电流的连续性原理,这将导致低压侧的电流增加。总之,
变压器高压侧
一相接地将导致低压侧电流的增加,具体的变化取决于变压器的...
10KV
变压器高低压侧
电流
怎么
算
答:
3、粗略估算法。
高压侧
电流=
变压器
容量/20,
低压侧
电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--变压器...
我有一个小
变压器
上面标号什么都没有 请问我该
怎么
测量他的输入电压和...
答:
你有万用表吗?用表测量。
变压器
电阻较大的一面接220V电源;电阻小的就是输出端。如果没有万用表,用手电筒小电珠串联电池,较暗的是初级接220、亮度大的就是次级。另外就是:红色引线的多为220V。总之有表什么都好办...
变压器怎么
接线
答:
变压器的接线方式是“y,y”。普通
变压器高压侧
有三角形和星形连接,低压侧也有三角形或星形连接。这些连接方式的组合,加上
高压侧和低压侧
的电压,形成一定的角度差。高低压侧的中性点接地和不接地,这构成了变压器连接组的所有元件。变压器介绍 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
变压器
铭牌在
高压侧
还是
低压侧
答:
高压侧
。1、安全性考虑:
变压器
的高压侧较高,非专业人员难以接触,将铭牌安装在高压侧更好地保护变压器的信息不被非专业人员获取,提高了设备的安全性。2、维护便利性:将变压器铭牌安装在高压侧,对于日常维护和检查工作来说更加方便。
变压器高压和低压侧
直流电阻为多少是合格的?有没有要求?
答:
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上
变压器
,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B ...
变压器高压和低压侧
直流电阻为多少是合格的?有没有要求
答:
变压器高压和低压侧
直流电阻没有额定电压额定容量无法解答!不论容量大小,电压高低,其三相直流电阻是平衡或接近平衡的。变压器低压侧直流电阻一般不会大于
高压侧
直流电阻 ,因为变压器低压侧绕组相比之下总是匝数少而线径粗,根据 R = pL/S,即电阻与导线长度成正比而与导线截面成反比。所以,
变压器低压
...
如何
根据
变压器
选择相应的
低压侧
电缆
答:
根据
变压器
电流选择相应的
低压侧
电缆。计算方法如下:比如25KVA变压器电流计算:变压器电流计算公式:I=P/1.732/U=25/1.732/0.4=36A 36A电缆可以选择4平方的电缆。具体选择参考电线电流对照表:
有载调压
变压器
调节的是
低压侧
还是
高压侧
?
答:
高压
棣栭〉