变压器高压和低压侧直流电阻为多少是合格的?有没有要求?

如题所述

测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。

测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B  A-C  B-C  进行比较  比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器 直流电阻约17欧姆  A-B=17.123     A-C=17.151   B-C=17.138欧姆   一次侧要分别挡位测试。 
二次侧  a-0=0.0121    b-0=0.0118     c-0=0.0132欧姆 那么这台变压器测试结果是通过的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-10

变压器高压和低压侧直流电阻没有额定电压额定容量无法解答!不论容量大小,电压高低,其三相直流电阻是平衡或接近平衡的。

    变压器低压侧直流电阻一般不会大于高压侧直流电阻 ,因为变压器低压侧绕组相比之下总是匝数少而线径粗,根据 R = pL/S,即电阻与导线长度成正比而与导线截面成反比。

    所以,变压器低压侧绕组直流电阻通常小于高压侧绕组的直流电阻。

    变压器的直流电阻包括高压绕组和低压绕组,但一般有误差都是高压绕组的误差大,变压器的线连接都是焊接的,只有分接开关是压力连接,分接开关在高压侧,接触容易出现问题,引起阻值变化。测试时,不管高压绕组、低压绕组、一定要合格或接近合格,否则要找出原因,处理好才能用。不合格使用,一是危险大(怕有隐患),二是损耗严重。

相似回答