00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧电压超前低压侧
110KV
变压器
为什么要有YNyn0,d11的连接组别方式,并且有什么好处_百度知 ...
答:
“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线
电压
相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或
超前
30度)。
变压器
二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只...
干式
变压器
的
低压侧电压
高了,在分接开关上如何调低?
答:
它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入
电压
的高低,正常放在三档 干式变压器调档步骤和注意事项 首先必须切断
变压器高压
输入电源,并做好接地。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
变压器高压侧
母线
电压
和高压侧分接头电压为什么不一样?
答:

变压器高压侧
母线
电压
,它随电网的运行方式,潮流变化有所不同,总之它是电网运行中的一个实时数据。 变压器高压侧分接头所示的电压是変压器的一个设计参数,当母线电压恰好是分接头所标示的电压时,
低压侧
刚好输出为额定电压。
变压器高压侧
加单相
电压
时,
低压侧
有无显示,数值是多少?
答:
10KV),而单相接地时中性点电位升高线间
电压
出现了变化,所以显示出的电压值就不正常了。另外在小电流接地系统中,
低压侧
中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是相电压,也就是当
高压
则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变,所以对于来说并不会产生什么影响。
低压侧电压
偏底,
变压器
档位应该升高还是降低啊? (
高压侧
调压)请解释...
答:
以10KV配电变压器为例说明。
变压器高压侧
分接开关有三个档,Ⅰ---10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV Ⅱ---10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV Ⅲ--- -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV 当现在变压器分接开关在Ⅱ档,
低压侧电压
偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使...
关于
变压器
的连接组别,及其他的时刻钟怎样解释
答:
比如说Yyn-12 就是12点钟,Dyn11就是11点钟。
将
变压器
参数归算到
高压侧
或者是
低压侧
,结果有区别吗?
答:
2、对于前两项,标准用的是标幺值(百分数),所以
高低压
的数值是一样的。损耗是整个
变压器
的损耗,如负载损耗是高、低压绕组负载损耗加起来的总损耗(当然
高压
与低压的损耗值一般情况是不一样的)。而空载损耗(铁耗)如果加的是额定
电压
,无论从高压或低压方加电压(另一方是开路)。那么理论上应该是...
高压侧
角形接法
变压器低压侧电压
电流相位和角度是多少?
答:
高低压
之间电压相位相差30度,但
低压电压
电流相位角就不能确定了,跟负载功率因数有关,低压功率因数为1,则相位差为0,功率因数为0,则相位差等于90度
变压器高压侧
与
低压侧
,一边是三角接法,一边是星型接法,两侧相位是否相 ...
答:
三相
变压器
,随着一、二次接线方法不同,一、二次之间的相位差有12种情况,我们以钟表盘面的12个小时做比喻来划分,如:0表示一、二次同名端同相位;(Yy-0)1表示同名端二次比一次滞后30度;(Y/△-1)11表示同名端二次比一次
超前
30度;(Y/△-11)当一、二次都是Y接线,将有:Yy联结的三相变压器,...
降压
变压器低压侧
母线
电压
10.5KV,为什么变压器的低压侧额定电压是11KV...
答:
这个要考虑到变压器到用电设备或者配电室的距离内有一个压损,
变压器低压侧
额定
电压
要比母线电压略高,主要就考虑压损的问题,不是调压范围的问题。
棣栭〉