00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧电压超前低压侧
低压侧电压
偏底,现在要恢复到正常电压,
变压器
档位应该升高还是降低...
答:
以10KV配电变压器为例说明。
变压器高压侧
分接开关有三个档,Ⅰ---10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV Ⅱ---10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV Ⅲ--- -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV 当现在变压器分接开关在Ⅱ档,
低压侧电压
偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使...
变压器高压侧
通电为何
低压侧
无
电压
答:
要看
高压侧
通电后有无嗡嗡的电磁振动声,有嗡嗡的电磁振动声说明高压绕组是正常的,是
低压
线圈已经开路。无嗡嗡的电磁振动声说明高压线圈已经开路,或高压线圈低压线圈都是开路的。高低压线圈有无问题,用万用表测量就知道了,一般是高压线圈的电阻大些,低压线圈的电阻小写,如果电阻很大或不通,就是绕组...
对于110kV/35kV/10kV三圈
变压器
如何对35kV侧进行调压,
电压
范围是多少...
答:
35kV侧电压范围是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。针对有载调压
变压器
的电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调
高压侧
和中压侧的变比,
低压侧电压
主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压...
变压器高压侧
短路电流大还是
低压侧
短路电流大
答:
而
高压侧
短路电流的大小,就说明了该电源回路阻抗的大小,高压侧的短路电流越大,说明电源回路的阻抗越小,计算下来
变压器低压侧
的短路电流也越大。不过由于变压器的阻抗往往远远大于电源的阻抗,低压侧短路电流与电源阻抗的关系不是很大,所以高压侧的短路电流大小对于变压器低压侧的短路电流影响不是很大。
变压器
电抗计算公式中,额定电压取
高压侧电压
还是
低压侧
电压?
答:
计算高压绕组的电抗时,取
高压侧电压
(计算低压绕组的电抗时,取
低压侧
电压)。
求
低压变压器
的型号及其解释
答:
此为干式
变压器
的型号表示 S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘; B配电变压器; 2000是容量KVA ; 0.4-0.23KV
低压侧
额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线
电压超前高压侧
线电压30度。二、...
变压器高低压侧
电流的简便计算方法是什么?
答:
一、公式计算法:公式:I=S/1.732/U。I--电流,单位A;S--
变压器
容量,单位kVA;U--
电压
,单位kV。二、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压侧
电流值,如果要是*144,就是
低压侧
电流值。例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧...
变压器高压侧
为6kV角型接线,
低压侧
为380V星型接线,如果高压侧任一相...
答:
缺一相,
低压侧电压
不变。缺两相,
变压器
不能工作了,低压侧没电
为什么
变压器
的空载实验在
低压侧
进行,做短路试验在
高压侧
做
答:
因为空载实验,需用要施加额定电压,
高压侧电压
高,如果在高压侧进行,则实验设备和实验线路都要高压,难度大,不方便,不安全。短路实验时,
变压器
短路侧要达到额定电流,根据变压器原理,实验侧线圈、线路、实验设备中都要通过变压器实验侧的的额定电流。
低压侧
额定电流大。如果在低压侧进行,则实验设备和...
为什么
变压器
停电时,要先断开
低压侧
再断
答:
遵循这种操作顺序的具体原因分析如下:(1)我们知道
变压器
出厂时,就确定了其作为升压变压器使用还是降压变压器使用,且对其继电保护整定要求作了规定。对于升压变压器来说,如从
高压侧
反充电,此时
低压侧
开路,由于高压侧电容电流的关系,会使低压侧因静电感应而产生过
电压
,易击穿低压绕组。而对于降压变压器...