00问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器安装高度标准
一氧化碳
报警器
挂多高合适
答:
一氧化碳比空气轻(空气平均分子量29,一氧化碳28)。一氧化碳
报警器
一般装侧墙,离天花板一尺处。一氧化碳报警器的
安装高度
一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。被测
气体
的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,...
家用
燃气报警器安装
使用
规范
有哪些
答:
燃气泄露
报警器安装
燃气泄露报警器安装于厨房,用于探测
可燃气体
,在可燃气体达到相当浓度时报警,同时驱动煤气管道控制阀门关闭进气总阀,或开启排风扇等,从而避免煤气中毒事件的发生,同时可用于防火。安装时首先确定可燃气体与空气的比重,然后将探测器固定安装在距气源半径1.5m以内合适位置:1、人工煤气、...
家里有用燃气,听说
安装燃气报警器
可以更好的预防
气体
泄露和爆炸,请大大...
答:
如何正确安装可燃气体报警器(探头)
可燃气体报警器安装
需要注意以下几点:1、检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。2、可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5米,室外宜为15米。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于...
石油化工企业
可燃气体报警
系统设置要求有哪些
答:
2、可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由
可燃气体报警
控制器接入。3、石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家
标准
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计
规范
》GB50493的有关
规定
设置,但其...
餐厅食堂怎么
安装可燃气体报警器
答:
(1)液化石油气比空气密度大,泄漏后停留在低处,报警器应安装在距地面约0.5米处。(2)液化天然气或煤气等密度比空气小,泄漏后停留在高处,报警器应安装在距天花板大约0.5米处。2、不能
安装报警器
的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。
可燃气体
泄漏报警器适用于...
家中使用罐装煤气时漏气
警报器
应该安在哪?
答:
可燃气体报警器
的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器,还有少量的其他类型,如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变。煤气泄漏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、...
一氧化碳
报警器
挂多高合适
答:
在距离房顶30CM的位置。如果是煤气管道请安装在距离地面30CM的位置。因为天然气比空气轻,煤气比空气重。济南4双安0仪器0仪表1有限0公司7专业5生产1
气体
0报警7器。
化工厂车间氮气
气体报警器
,
可燃气体
探测仪
安装
位置有什么
规定
答:
可燃气体
探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。应设置可燃气体或有毒气体检测
报警仪
的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式气体检测仪。
酒店厨房
可燃气体报警器
应该
安装
在厨房的什么位置比较合适
答:
酒店厨房
可燃气体报警器
应该
安装
在工作人员易看到和易听到的地方,根据被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。需要注意的是,报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场,报警...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器安装规范及要求
柴油可燃气体探测器安装高度
可燃气体安装高度规范要求