00问答网
所有问题
当前搜索:
回弹法混凝土强度计算
如果
混凝土回弹
仪
强度
是单数该如何查表,怎么
计算
求详细介绍
答:
c30混凝土,现浇底板好久能拆
混凝土回弹
仪
强度
换算表怎么
计算
?谢谢了 子如下:泵送混凝土 设计C50 现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)42 42 50 42 50 42 41 42 42 40 41 42 51 50 42 42 每层测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。计算依据标准:《JGJ/T 23-2001
回弹法
...
如何用
回弹法
检测
混凝土
的
强度
?
答:
如何用
回弹法
检测混凝土的强度是非常重要的,要想知道
混凝土强度
就要合理运用方法,每个细节的处理都很关键。中达咨询就如何用回弹法检测混凝土的强度和大家说明一下。目前,在现场检测混凝土强度过程中,有许多种不同的检测方法,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法等,其中回弹法、超声回...
用
回弹
仪测试
混凝土强度
,记录了数值怎么
计算
平均值
答:
16个数值,去掉3个最大的,和3个最小的,剩10个,取平均值,然后根据经验公式,或者查表,换算
强度
值,然后8个测区的强度值取平均值。具体参见JGJ/T23-2011 《
回弹法
检测
混凝土
抗压强度技术规程》,如果符合修正条件还要修正。
混凝土强度计算
答:
回弹法
检测同一构件的
混凝土强度
时,最少要测10个测区,每个测区要检测16个点,如果无法全部测出10个测区时。这句话里的最小值指的是能检测的测区强度推算值中最小的那个测区的值来作为整个混凝土构件的强度推定值,因为测区数量不足10个,所以无法
计算
平均值及标准差,也只能以最小值作为该强度...
回弹法
检测
混凝土强度
,最后的推定值如何评定?
答:
按《JGJT23-2001
回弹法
检测
混凝土
抗压强度技术规程》的规定进行回弹
强度计算
。当测区数少于10个时,按取最小值。当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa 当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时...
关于
混凝土回弹强度计算
过程中,标准差计算方式的疑问。
答:
1.方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2]/n (x为真值)2.标准差=方差的算术平方根 以上
计算
公式中根号内的分母为n(即样本个数),因为真值通常是未知的,当测量次数无限大时,其平均值才等于真值,因此该公式适用于对总体的所有样本进行测量。此时真值基本上同平均值相同。但实际工...
回弹法
中测区
混凝土强度
换算表里回弹值为36.5,碳化深度为0时,对应的...
答:
回弹法
测
混凝土强度
有4个修正:浇筑面修正、测试角度修正、碳化深度修正、泵送非泵送修正。如果你回弹的是侧面、水平测试、碳化深度是0的话,混凝土的强度就是你查表得到的强度,回弹值为36.5的混凝土强度采用内插法得出。由全国统一测强表可知:回弹值为36.5的混凝土强度为34.6MPa。如果是泵送的话加4...
混凝土回弹计算
公式
答:
式中:Rm算值——测区平均
回弹
值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应分布均匀。在构 构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区,并应避开预埋件。测区面积不宜大于 0.04m2。检测面应为
混凝土
表面,并应清洁、平整、...
混凝土回弹计算
方法
回弹法
检测混凝土抗压
强度
技术规程
答:
一般情况下,前者的强度低于后者,二者之间无确切的对应关系。 平均值和标准差:《
回弹法
检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)第7.0.2条:结构或构件的测区
混凝土强度
平均值可根据各测区的混凝土强度换算值计算。当测区数为10个及以上时,应
计算强度
标准差。二、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程...
混凝土回弹
值是如何
计算
的?
答:
修改五 回弹仪测定
混凝土强度计算
《规程JGJ/T23-2001》根据2001年颁布的《
回弹法
检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。P119页“统一换算表”内容有部分改动(下表中的灰色部分)回弹均测区混凝土平均...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜