C50桥板回弹法检测报告。测区强度平均值为51.2Map,最小值47.9,标准差为2.38,强度推定值为47.3Map。结论为符合浙交监(2007)19号推定值≥0.9R设计,且最小值Rmin≥0.85R设计。请哪位高手指教是否合格?
可问题是。检测报告中的强度推定值仅为47.3Map,又让我觉得似乎是不合格的。
式中:Rm算值——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。
测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应分布均匀。在构 构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区,并应避开预埋件。测区面积不宜大于 0.04m2。
检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面, 必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。
二构件的测区符合下列规定:
(1)每一结构或构件的测区数不应少于 10 个,对于某一方向尺寸小于 4.5m 且另一方向小 于 0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。
(2)相邻两测区的间距应最大不超过 2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于 0.5m,且不小于 0.2m。
(3)测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时, 可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。