00问答网
所有问题
当前搜索:
埋地消防管道安装规范
埋地
150
消防管
可以用钢卡吗?
答:
可以的,根据
规范
50974-2014的管道敷设章节规定的,
埋地管道安装
可以采用钢管沟槽连接的,但是需要做管道支墩,只是设置有些麻烦而已。
室外
消防
管网能不能架空铺设,请说明原因,如果能,那么室外消火栓,阀门,室...
答:
室外
消防管道
一般需要
埋地
敷设,因为
规范
要求消防水温不能低于4℃,埋地能保证水管不被结冰,宜能得到较好的保护与环境美观、
安装
费用低的目的。
...
消防
喷淋
管道
支架如何制作和
安装
?不允许在檩条上焊接、钻孔,请给与...
答:
用抱箍、卡子之类的紧固件。需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做喷淋
管
支架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等。打眼用螺丝固定,但是施工前先需问一下设计院,该喷淋系统自重设计时是否考虑过,如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工。
消防管道
卡箍处漏水怎么办 消防管道怎么
安装
答:
消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。任何管段需要改变管径时,应使用符合
标准
的异径管接头和管件。防管道怎么
安装
有关
消防管道
连接方式及相关技术要求可参照《民用 建筑工程 设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、沟槽式(卡箍)...
消防
镀锌管dn100以下有什么连接方式
答:
消防
镀锌
管道
DN100以下的连接方式有螺纹丝扣连接方式和沟槽连接、法兰和卡压连接。根据GB50974-2014
规范
要求的8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于等于 DN50 时, 应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时, 应采用沟槽连接件...
消防管道
需要伸缩节吗?
答:
没有
规范
说明需要伸缩节,但需要应采用柔性接头。有振动的场所和
埋地管道
应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻...
消防
喷淋
安装规范
答:
消防
喷淋
安装规范
: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水...
消防
镀锌管dn100以下有什么连接方式
答:
消防
镀锌
管道
DN100以下的连接方式有螺纹丝扣连接方式和沟槽连接、法兰和卡压连接。当管径小于等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时, 应采用沟槽连接件连接、 法兰连接,当
安装
空间较小时应采用沟槽连接件连接。先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或...
喷淋系统支
管
与支架之间需垫橡皮吗?有没有
规范
要求?
答:
3.17
埋地管道安装
时,如遇地下水或积水,应采取排水措施。埋地管道试压防腐后,应办理隐蔽工程验收,并填写《隐蔽工程验收记录》。3.18 凡过楼板、墙壁、基础的管道,应加装套管进行保护,在套管内一般不应有管口接口。管道与套管的空隙应按工艺要求或
规范
规定堵塞。3.19 管道连接时不得用强力对口。
200钢丝骨架管最大压力是多少
答:
不大于 1.20MPa,GB50974-2014
消防
给水及消火栓系统技术
规范
8.2.5
埋地管道
当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉