需要伸缩节吗?
答:
没有
规范
说明需要伸缩节,但需要应采用柔性接头。有振动的场所和
埋地管道
应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻...
消防管
压槽多深为
标准
答:
安装工艺流程:安装准备 → 干
管安装
→ 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、
消防
水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水...
消防管道
超过30米需要增设伸缩节在哪一条
规范
中
答:
没有
规范
与支架之间需垫橡皮吗?有没有
规范
要求?
答:
3.17
埋地管道安装
时,如遇地下水或积水,应采取排水措施。埋地管道试压防腐后,应办理隐蔽工程验收,并填写《隐蔽工程验收记录》。3.18 凡过楼板、墙壁、基础的管道,应加装套管进行保护,在套管内一般不应有管口接口。管道与套管的空隙应按工艺要求或
规范
规定堵塞。3.19 管道连接时不得用强力对口。用加热管子、加偏热...
民用䢖筑工程中 给水管道
消防管道
及喷淋管道的试验压力和工作压力...
答:
B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按
规范
规定填写管道系统压力试验记录。(2)压力试验前应具备的条件:1)试验范围内的
管道安装工程
除涂漆、...
消防管道
未找正或箱门强度不够变形造成。 5、2消火栓阀门关闭不严。由干管道未冲洗干净,阀内有杂物造成。
消防管道
施工日志范本(二) (1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外
消防管线
大部分
埋地
敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放...
民用䢖筑工程中 给水管道
消防管道
及喷淋管道的试验...
答:
民用䢖筑工程中 给水管道
消防管道
及喷淋管道的试验压力和工作压力是多少 试压的时间各是多少
规范
中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于
消防
验收PE钢丝骨架
答:
这个钢丝骨架管按照
规范
要求的是只能设置在
消防管道
地下部分的,这个符合规范要求的,验收按照 13.2.12 管网验收应符合下列要求:1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求,管道标识应符合设计要求;2 管网排水坡度及辅助排水设施,应符合设计要求;3 系统中的试验消火栓...
消防
给水系统及消火栓系统验收要求?
答:
8)室外
埋地管道
应符合本
规范
第12.3.17条和第12.3.22条等的规定。13、消火栓验收应符合下列要求:1)消火栓的设置场所、位置、规格、型号应符合设计要求和本规范第7.2节~第7.4节的有关规定;2)室内消火栓的
安装
高度应符合设计要求;3)消火栓的设置位置应符合设计要求和本规范第7章的有关规定,并应符合
消防
救援和火灾...