00问答网
所有问题
当前搜索:
局部等电位焊接规范
局部等电位
到底要不要和避雷引下线连接~~我们老师说现在基本上都是总...
答:
首先需要澄清一个概念,网上说不能和避雷引下线
焊接
,是为了防止地电位反击,防止直击雷引入
等电位
的设备。但是现实情况是我们一般只有一个地网。所有的设备地、安全接地、防雷接地都是使用同一地网。为了防止地电位反击的情况,一般采用共网不共点的连接方法,即等电位连接后直接接入地网。引下线单独接入...
桥架安装
规范标准
是什么?
答:
与桥架安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收
规范
,电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束,施工临时设施,模板及建筑垃圾等清理干净,施工道路通畅,盖板齐全,室内、配电小井粉刷装饰完毕,顶板和墙壁粉刷完并验收合格。桥架安装技巧 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般...
接地采用扁铁
焊接
有什么
规范
要求
答:
接地采用扁铁
焊接规范
要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
接地线可以和
等电位
连接吗
答:
等电位是专用的,是不能和地线连接的,比如家里的电热水器,还有其他的一些卫生间的电器应该连接到等电位箱里,等电位并不是和地线端子一样的。家里用的等电位箱有两种区别,一个是
局部等电位
箱,一个是辅助等电位箱。局部等电位箱就是出现了意外时,他会把电压降低到人所能接触的电压以下,还是...
接地线可以和
等电位
连接吗
答:
很多建筑物的接地线统一都是用的电气连接法,把它们连接起来的,俗称(
焊接
或者可靠的导电连接)从而使整座建筑物达成一个良好的
等电位
体系 像平时在卫生间里基本是不会有什么电器的存在,可是一样触电的危险性也是很高的,因为家中的五金用品普遍,以及墙面上的水泥板中存在钢筋同样都会带有一定的静电的...
桥架接地
规范
答:
电缆桥架的接地线与跨接地线不是一回事。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆桥架接地保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属...
防雷接地可不可以与每层
等电位焊接
通
答:
不能 。一般防雷接地阻大约4欧。如果雷击电流是1000安,接地体上就可能有高达4000伏的瞬时电压,这很显示是不合适的。
简述建筑物避雷带施工安装的主要要求?.
答:
9利用-25×4镀锌扁钢或Φ10镀锌圆钢把所有进出建筑物的金属管道、金属支架、电缆的金属外皮及电缆桥架的金属外壳及金属风管等与就近柱上予埋的接地联结板可靠
焊接
接地,做等电位联结。具体做法参见国标图集“97SD567”。10住户卫生间应做
局部等电位
联结,具体做法参照国标图集97SD567。11强、弱电竖井及电梯...
家里没有地线怎么接线 家里没有地线如何接线
答:
但可以做到必须。所接的管道的接地电阻必须满足基本4欧要求,或者全部金属管道连接后地阻达标。5、浴室的等电位地线与新做的地线连接;所有的金属进屋管道都必须大家连接,最好与浴室的等电位端点都连接做到全屋和
局部等电位
;地线失效报警器安装。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜