00问答网
所有问题
当前搜索:
局部等电位焊接规范
卫生间
局部等电位
的做法
答:
可防止因雷击,漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋
焊接
,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间
局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由...
卫生间
局部等电位
具体做法是什么?
答:
据我所知
等电位
箱是为了接屋顶的防雷引下线而设置的,它上端接到屋顶的避雷针,下端接房屋基础的避雷引下线。这个和接在卫生间没关系,之所以接在卫生间,因为接在卫生间比较方便,线路做起来简单。其实房间里的电路都设置了接地线,你不用担心什么电位差的。正常情况下,不会随便触电的。 希望我的...
卫生间
局部等电位
端子箱底边距地多少有强制性规定么》?请高手指教_百 ...
答:
你好!卫生间
局部等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的...
等电位
连接端子箱,直接
焊
在建筑的钢筋上行吗?
答:
局部等电位
没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:——PE...
卫生间
等电位
做法淋浴如何与它相连?
答:
卫生间等电位的做法按以下进行:一、电位盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下:1、在进行卫生间内
局部等电位
联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位连接线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时...
要如何做
等电位
?
答:
第二、如何连接 建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、
局部等电位
联结和辅助等电位联结。总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物...
卫生间
局部等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路!是卫生...
答:
1、设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间的
局部等电位
接地支线与竖向的接地干线可靠
焊接
;2、不设专用的卫生间接地干线:将卫生间四周的梁钢筋焊接成闭合的通路,闭合区域内的板面钢筋交叉点可靠焊接(点焊),闭合区域内的板面钢筋与闭合的梁钢筋交叉点再可靠焊接,从梁钢梁上...
卫生间
局部等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路,是卫生...
答:
1、设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间的
局部等电位
接地支线与竖向的接地干线可靠
焊接
;2、不设专用的卫生间接地干线:将卫生间四周的梁钢筋焊接成闭合的通路,闭合区域内的板面钢筋交叉点可靠焊接(点焊),闭合区域内的板面钢筋与闭合的梁钢筋交叉点再可靠焊接,从梁钢梁上...
建筑行业的等电位到底起什么作用?为什么每个卫生间都要
焊接等电位
?它对...
答:
建筑中的
等电位
联结,将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的...
建筑电气中 卫生间
局部等电位
施工时,与钢筋连接时是否需要将卫生间地...
答:
那这样是不是就失去
局部等电位
的 等位电流的意义了啊?还有是否必须得将LEB箱与接地极进行连接? 追答 不是。LEB箱与接地极连接 373952363 | 发布于2011-09-26 举报| 评论 3 5 没有
焊接
地面钢筋网络的,应该焊接在梁上,并且让梁与地面的等电位网连接,个别图纸要求严格的话,需要顺着卫生间墙面焊接一个环网...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜