已知管径为DN100,
市政压力
为3.5公斤,每小时流量是多少?
答:
给水管道DN100的允许流速为v=1.3m/s,1,若取1.5 m/s.流量q=A×v=11.78kg/s=42.412t/h,大约每小时42吨.此时管道的局部阻力大约为515Pa/m,若压差为0.35MP,
给水管
长度可达680m.2,若取流速2.8 m/s,q=79t/h,大约每小时79吨.此时管道的局部阻力大约为1735Pa/m,若压差为0.35MP,...
城市供水设备水压低的常见情况有哪些呢?
答:
给水主管网水压低。表现形式:地势较高处用户,水压较低甚至无水,给水主管网水压低影响面较大,解决办法:增加主管网
给水压力
。管径过细。表现形式:平时水压很好,每天到用水高峰时,用户水压急剧降低,片区较高层用户无水可用,原因:给水管道安装前,没有设计好最大供水量与最大需水量的关系,或用水...
市政
消火栓的管径是多少?
答:
一、管径:根据受护面积计算设计,管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 二、
压力
:
市政给水
管网设有市政消火栓时,不应小于0.14MPa 三、流量:市政消火栓出水流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。四、室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路...
建筑
给水
系统所需的
压力
与
市政
管网总水压有直接关系吗?给水系统所需压...
答:
建筑给水系统所需压力指的是 将水供至建筑物最不利用水点(最高、最远处)所需要的压力。如果
市政给水
管网的
给水压力
大于 建筑给水系统所需的压力,就直接由市政供水管网供水;否则就需要做加压泵二次加压供水。
什么叫
市政压力给水管
??消防压力给水管又是什么
答:
从自来水厂输送自来水,管道先是埋于地下,然后到达各个建筑时又将地下的管道接入楼层。既然是楼层,水就要往上送。而且满山遍野都是楼层,要将水送到高处,没有足够的压力不行的。而提供这个压力的装置主要是水泵以及气压给水罐等。消防
压力给水管
和
市政压力
给水道理是一样的。只不过作用不一样。
市政给
...
什么叫静水
压力
和动水压力?
答:
静水
压力
:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力。动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。当
市政给水
管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
什么是建筑
给水
系统所需
压力
,如何计算?
答:
式中H为
给水
管网所需
压力
;H1为供水点到配水点的静水压,及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失之和;H3是水表节点的水头损失;H4为配水点工作水压,建筑给水排水规范规定了各种用水设备的最低工作压力,一般取0.05MPa;H5为
市政
管网能提供的部分供水水压,需...
给水
管材采用球墨铸铁管的工作
压力
是多少MPa是怎么确定的?
答:
建材类产品都有生产执行标准,其生产过程及规格都是有规定的,管材的工作
压力
是根据棺材的用途及其他因素规定了标准,不同用途管材,其压力级别是不同的。PVC-U
给水
管道的生产标准有英标、美标、日标、IS0国际标难、国家标准(GB)等,国内生产厂家基本上都采用国标组织生产。即管材标准号:GB/T10002.1-...
pe管
给水管
规格是多少
答:
pe管规格型号有:20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm、75mm、90mm、110mm、125mm、160mm、180mm、200mm、225mm、250mm、280mm、315mm、355mm、400mm、450mm、500mm、560mm、630mm、710mm、800mm、900mm、1000mm、1200。PE管材:PE是聚乙烯,一般PE管材
给水
管道的应用范围为低于40℃的温度,无法...
市政给水管
管径
答:
市政给水管
管径,一般用PE,口径从20mm -620mm 。一般是按水泵出口口径选配水管的管径;水泵连接的出水管不是管径越大越好,选的管径能满足流量的要求而且阻力损失又合理时为好。镀锌管是按内径计算的,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管 则是按内径计算的,16mm也就相当于3分管,...