00问答网
所有问题
当前搜索:
市政给水管压力
市政给水管压力
是多少
答:
1、一般
市政
供水水压可参见以下规定:(1)《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第4.0.5 条规定:城市配
水管
网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。(2)《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.3.5A条规定: 居住建筑入户
管给水压力
不应大于0.35MPa。2、...
市政给水压力
标准是多少?要依据
答:
有两种标准 1、针对六层楼,国家规定满足28M服务水头 2、针对三层楼,建设部规定标准16m服务水头。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,参考《城市
给水
工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”的有关规定。
城市
市政给水
管网水压一般是多少
答:
3、根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中第3节给水系统第3.0.9条有关规定,当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。4、
市政给水
管网
压力
是依据城市总体规划确定,一般设计城市建筑层数按六层考虑,供水压力...
市政给水压力
标准是多少?要依据
答:
(2)《建筑
给水
排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.3.5A条规...1 请查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验
压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0....
西安
市政
供水
压力
标准
答:
环状给水管网与城镇
给水管
的连接管不宜少于两条。(2)第3.5.6 条: 室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。一般
市政给水
管网
压力
均在0. 15~0. 35MPa 按照国家建设部管网供水压力服务规范要求,城市供水服务压力为0.14兆帕斯卡,这个压力只能保证供水到3—4层楼;而四楼以上的供水属二次...
国家自来水供水
压力
标准是怎样规定的
答:
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验
压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及复合
管给水
管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下...
市政给水
管网供水
压力
为0.30MPa是什么意思?
答:
市政给水
管网供水
压力
为0.30MPa是3个标准大气压,理论上可以供水高度达30米高的意思。1个大气压是1公斤压力,表示1公斤力作用在1平方厘米上的
压强
,约等于1个标准大气压。1个标准大气压是760毫米汞柱压力,约等于1.013×10^5Pa,约等于0.10MPa 0.30÷0.10=3(个标准大气压)...
已知管径为DN100,
市政压力
为3.5公斤,每小时流量是多少?
答:
两种答案:一种是每小时流量是42吨;另一种是每小时流量是79吨 解答如下:给水管道DN100的允许流速为v=1.3m/s,1、若取1.5 m/s,流量q=A×v=11.78kg/s=42.412t/h,大约每小时42吨。此时管道的局部阻力大约为515Pa/m,若压差为0.35MP,
给水管
长度可达680m。2、若取流速2.8 m/s,q=...
什么叫静水
压力
?什么叫动水压力
答:
静水
压力
:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力。动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。当
市政给水
管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
请问什么是静水
压力
和动水压力?
答:
静水
压力
:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力。动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。当
市政给水
管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。