中,对于大中型给水系统怎样试压?
答:
1、如果是实验室
试压
的话,比较简单,用专业的自动打压机,根据相关的国家标准,设定好相应的打压压力和时间,时间到了看有无爆管就可以了。2、如果是已经安装完毕的
管道
,要每500米进行一次
打压试验
,压力为设计使用压力的1.5倍,但与环境温度有关系,国标要求为20摄氏度,环境温度越高,管道的承压...
一般
市政
水压是在多少Mpa到多少Mpa之间?装修公司打压又是多少Map?_百度...
答:
市政
水压是在0.28MPa左右。根据《城市给水工程规划规范》文件要求,各地区大体相同,目的是保证六层楼有水。装修公司打压在0.6MPa左右。根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002)的规定,室内
给水管道试压
,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
市政
雨水排水管是否需做闭水试验?
答:
排水管道“四合一”施工、排水PVC—U管道、排水管道闭水试验、排水管道闭气试验、
给水管道
总
试压
、给水管道冲洗与消毒。试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2米计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2米计,计算出试验水头小于10米,...
消防
管道
压力测试步骤
答:
水压强度试验的测试点设在管网的最低点。试验压力为工作压力的1.5倍且不低于1.5MPa.对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到试验压力后,消防
给水管道
系统在试验压力下10min内压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。二、水冲洗 1、
管道试压
完毕...
消防水探伤多少米为一次?
答:
1:系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;
管道试压
按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。2:分段试压 分段试压前应根据现场条件确定
供水
点,试压后...
PPR
管
,PE管,PVC管的区别
答:
PPR管,PE管,PVC管的区别:1、原材料不同:PVC 原材料为聚氯乙烯,PPR原材料三型聚丙烯,PE 原材料为聚乙烯。2、弯曲程度不同:PVC不可弯曲,PPR可弯曲管径的20倍。3、用途不同:PVC同材质管件,用胶水连接,多用于排水管。PPR同质管件,热焊接,可用于冷热
给水管
。PE一般大口径,用于冷水给水管。
给排水
施工审查的重点?
答:
(1)设计说明应包括设计依据、设计范围,
给排水
、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、
管道试压
、防腐汕漆、管道及设备保温等内容。(2)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。(3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、...
室外消防的
给水管
是用什么管?
答:
3、无缝钢管按其生产工艺主要分为热轧、冷拔两种。按材料可分为普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢。无缝钢管具有较好的承压能力,在消防给水系统中,常作为主干管或系统下部工作压力较高部位的管道。常用附件:为满足消防供水的需要,消防
给水管道
上常常会设置一些供水附件,用以控制水流的...
日丰和联塑哪个好,有没有人测评过?
答:
4、PVC护套管道系统 日丰PVC护套管道系统采用“强电用红管,弱电用蓝管”的设计理念,将强弱电分离隔离,方便强、弱电识别、布管、检修及后期家庭布线升级;让用电安全可视化。5、铝塑管道系统 日丰铝塑管集金属管与纯塑管的特点于一体,中间金属铝层,五层结构、隔光阻氧。6、
市政给水管道
系统 日丰市政...
PPR
给水管
能不能埋在混凝土里面?
答:
可以。给水管可以预留在混凝土里。由于要在混凝土表面预留管槽,故需增加预留槽费用;
给水管道
采用在楼地面安装的方式,需要更加苛刻的保护措施,增加维护费用;在楼板面层中的冷热水管交工后的使用情况看,此敷设方式容易出现管子被住户的装修施工钉穿、钻穿而漏水的现象。同时,在更换此被损的PP-R管时...