给水管道的试压中,对于大中型给水系统怎样试压?

如题所述

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)中的:
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
1、如果是实验室试压的话,比较简单,用专业的自动打压机,根据相关的国家标准,设定好相应的打压压力和时间,时间到了看有无爆管就可以了。
2、如果是已经安装完毕的管道,要每500米进行一次打压试验,压力为设计使用压力的1.5倍,但与环境温度有关系,国标要求为20摄氏度,环境温度越高,管道的承压能力越低。具体的操作方法是,将管道掩埋,但要留出接口部位,将管道终端用管堵封死,在管道的最高处安装排气阀,打开排气阀,向管道缓慢注水,等排气阀出水,无气泡出现时,关闭排气阀(或使用自动排气阀),继续缓慢注水,缓慢升压,每升一个压力要停顿一段时间,等升到要求的压力后要停止打压,看压力是否迅速下降,如迅速下降,可能就有爆管或未连接好的地方,反之,就是基本合格。
3、还有一种比较简单,适合平原地区,就是等管道全部安装完毕后,各家各户全部打开水龙头,等所有水龙头出水无气泡出现后,关闭水龙头,缓慢升压,到指定压力后,停止打压,看压力表是否稳压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-22
市政上试压时,应先编制试验设计,管道水压试验的分段长度不宜大于1.0km。试验管段灌满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行试压,浸泡时间应符合规定。
管道试压时应分级升压,升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-16
灌水试压。