00问答网
所有问题
当前搜索:
建筑消防通道要求标准
消防
车的车道规定是多宽才可以
答:
16 层)——消防车道 5 米,距离
建筑消防
登 消防车道 高面 6 米 第二种情况:对高度大于 40 米的高层建筑及 16 层以上的高层建筑 ——消防车道 6 米,距离建筑消防登高面 10 米 距离建筑消防登高面 消防车道 在这里的
消防通道
和距离消防登高面的规定, 其实质是满足消防车和消防队员的 消防作业的场地
要求
的。
消防通道规范
答:
《建筑设计防火
规范
》6
消防
车道6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160.0m。当
建筑物
沿街道部分的长度大于150.0m 或总长度大于220.0m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2 有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m 时,宜设置进入...
六层住宅楼的关于消防栓、灭火器、
消防通道
、消防井等消防设计
标准
是什...
答:
,已经有关部门会审。现批准《高层民用
建筑
设计防火
规范
》GB 50045—95为强制性国家
标准
,自1995年11月1日起施行。原《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45—82同时废止。在执行本规范个别规定如确有困难时,应在地方建设主管部门的主持下,由建设单位、设计单位和当地
消防
监督机构协商解决。
规范
规定电梯前室
消防通道
宽度是多少米?
答:
娱乐和老幼场所
消防通道
宽度:不小于1.4m宽度。电梯前室与电梯厅的区别 电梯前室是消防上的概念,只有消防电梯需要有电梯前室,普通电梯不需要。 消防电梯前室需要用防火墙、防火门封闭起来,通过防火门与疏散通道连接。普通电梯门外的空间叫电梯厅,最小深度要1.8米(无障碍
规范要求
),另有其他最小深度...
办公室装修
消防要求
,怎么设计才能
规范
呢?
答:
二、办公室消防中的
消防通道
消防通道是整个消防改造中十分重要的元素,一旦发生危险情况时人们可从逃生通道获救,因此在办公室装修时必须设置消防通道。关于消防通道,相关部门有严格的规定:宽度必须根据消防设计的
标准
设定,不可窄于最低标准。(人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1...
公共
消防通道
有哪些
要求
?
答:
公共人员密集场所单层面积超过200平米的或者公共娱乐场所必须设置两个疏散出口的。并且每条疏散
通道
长度不超过
要求
的长度。当
建筑
的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的
消防
车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度...
消防通道
的宽度不应小于3.5米。( )
视频时间 00:35
...不小于6.5米,
消防通道
不小于4.0米。是哪个
规范
明确的?!
答:
安全通道
消防通道
安全技术
标准
5.1.9.4 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不小于15m×15m。5.1.9.5 消防车道的宽度不小于3.5m道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时其净高不小于4m 不...
安全出口新
规范标准
是什么
答:
且门口内外1.4米范围内不得设置台阶;7、禁止占用、堵塞、封闭疏散
通道
和安全出口,影响安全疏散。 安全出口设置
规范标准
最新咨询有关部门是否合理《高规》6.1.5规定, 高层
建筑
的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。"个人理解,间距五米指的是同一防火分区的两个安全出口间距...
室外
消防通道
设立栅栏门有什么
规范要求
?
答:
你好:
消防
车
通道要求
净宽净高均不小于4米,其上空不能有电线等障碍物影响消防扑救,道路宽度还要满足消防车转弯半径要求,并能承载消防车压力。至于通道上设立的铁栅栏门除满足上述要求外,还应能保证发生火灾时第一时间开启,与颜色没有关系。符合要求,消防验收就可以通过。清楚?愿对你有帮助!