00问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器的额定电流
老师您好!
有
一个10kv变电所 有3台1600KVA的
变压器
还有600Kvar的高压...
答:
1、首先要明确,
变压器的
感性电流和电容器的容性电流相加,不是简单的数量相加,而是有方向和大小的矢量相加,相加后的结果不是增大,而是减小;电容电流加入后,变压器总的电感电流减小了,这才是我们使用电容进行“补偿”的意义所在;2、电流单台1600kVA的变压器高压侧
的额定电流
:I=Se/(√3×Ue)=...
1万伏电压要装400的
变压器
变成380伏,需要什么计量表型号
答:
高压计量选用:电压互感器使用10000/100的,
电流
互感器使用30/5的,电度表可选用DSSD535型三相三线电子式电度表。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:...
1250kw
变压器
输出
电流怎么计算
是多少,配多少平方的电缆。
答:
1250KVA
变压器额定
输出电流要看电压是多少 380V
额定电流
I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A 这么大的电流,只能近距离输送,应该用10X100的铜排或15X12的铝排输送,用电缆最少要用400的3根铜电缆并用。10KV 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/10=72A 35的铜电缆或50的铝电缆都可以。
已知功率的
变压器
,当纯电阻负载变化时对负载电压和
电流
造成什么影响...
答:
再者
变压器的
功率并不是像你说的那样,给220,就有0.1A,变压器的功率是和输出有关的 。
额定
功率是最大功率 如果是理想变压器 变压器的输入
电流
是随着输出电流变化而变化的,如果没有输出,(输出开路)输入端是没有电流的,,当接上2欧姆的电阻电流一定是5安培的。定量
计算
很复杂,这个实际的线圈电阻...
某单相
变压器额定
容量230va,额定电压115v/23v,初、次级
额定电流
分别为...
答:
初级
电流
I1=S/U1=230/115=2A 次级电流I2=S/U2=230/23=10A
已知煤矿变电所
变压器电流
300A、电压10KV,
怎么样
求它的容量(KW)呀...
答:
变压器电流
300A是二次侧还是一次侧电流?如果是二次侧电流还要告知二次侧电压,你要求
计算
容量(KW)在提法不对,容量的单位是KVA,功率的单位是KW,他们的关系是KW=KVA*功率因数。然后按照1楼的公式可以计算。
电机学中,
变压器的
负载系数为什么等于二次
电流
的标幺值,他们有什么联系...
答:
首先,
变压器的
工作电压接近额定值,近似设工作电压=额定电压。负载系数=负载功率/额定功率=(工作电压*工作电流)/(额定电压*
额定电流
)=工作电流/额定电流=电流标幺值。另外,一次侧二次侧电流的标幺值都一样,与哪一侧无关的。 追问 这么说来,当工作电流大于额定电流的时候,负载系数应该是过载,但是如果假设工作电压不...
400KVA的
变压器
用电600-700A超载啦
怎么
办
答:
如果你是3相变压器,则你的低压侧
额定电流
为400/0.4/1.732=577A,如果按700A算你的已经超载20%了。虽然
变压器有
一定的超载能力,但如果
变压器的
温升长时间超过标准,会大大缩短变压器的寿命(按相关国家标准油浸式变压器温度超过规定上限6度,则其绝缘材料的寿命将降低一半,干式变压器是10度)。所以你...
...KVA
变压器
低压侧相、线间短路
电流
是多少,
怎么计算
的。还请不吝赐教...
答:
2、如果是电炉变压器,为防止误动,二次及一次的保护定值会选得很大,可能临近短路
电流
值,变压器在长期接近短路电流下工作,可能会造成击穿,这是很常见的故障;3、正规的短路电流是要根据系统参数和变压器的参数进行
计算的
,相对比较复杂,简单的方法是用
变压器的额定
二次电流除以变压器的短路阻抗的百分数,...
变压器
直流电阻
怎么计算
答:
不行的。
变压器
线圈的内阻是由漆线的线径和长度决定的,而同样容量、电压的变压器可能因为用铁芯材料不同,而造成匝数不同,也就使得用线长度不同了;另外,现在有很多变压器使用铝线,内阻相对会较大的。变压器线圈的直流电阻一般都是靠实际测量。当然要
计算
也可以,需要知道线圈的材质,线圈的长度,线圈...