00问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器的额定电流
变压器
超
电流
罚款是当月罚款还是累计年度罚款
答:
当月罚款。力法对变压器超容是
怎么
规定和
计算的
,只要
变压器的
工作电流,超过了变压器
额定电流
值,就是变压器超负荷了应该根据变压器名牌的上的空载电流百分比和阻抗电压百分比求出空载无功损耗和负载无功损耗。然后根据负荷率可以求出总的无功损耗和有功损耗。如果当地供电局还是按变压器容量来收容量费的话,用...
电力
变压器
参数
计算
答:
《电力
变压器
》标准 GB 1094 《三相。。。要求》标准 GB/T 6451 你可以去查阅一下。至于
计算
公式,你可以查看沈变所的《变压器设计手册》,俗称白皮书。铁芯分为铁心柱和铁轭,绕有线圈的是心柱,其余的就为铁轭。
关于
变压器的
空载
电流
答:
不是4倍,
额定
电压下空载
电流
和1.1倍电压下空载电流是非线性的关系,这个跟铁心所用硅钢片的磁化容量和额定电压时的磁通密度有关,一般冷轧取向硅钢片额定磁密为1.72T时,大概是5-7倍的关系,额定磁密越低,硅钢片单位损耗越低,倍数越小。
三相
变压器
运行效率 负载率 功率因素
怎么算
出来
答:
变压器效率=变压器容量-变压器损耗/变压器容量。大型变压器效率达到99%以上。变压器负载率=变压器实际负荷/
变压器额定
容量。接近满载运行时效率最高。变压器不存在功率因数这项指标。功率因数是负载或者传输电能的指标。功率因数表示有功功率在视在功率中的比重。
800VA的
变压器的额定电流
是多少?
答:
看工作电压:电压不知道的前提下,不能确定,但是可以肯定的是,在220V时,初级电流不可能超过3.6A,也就是说他
的额定电流
为3.6A但是次级电流就不得而知了……不关
怎么样
,按照P=UI基本可以估算的出(无铜铁损)。
233KW的
电流
是多少,,电缆该用多大,
变压器
该用多大,
怎么计算
,,谢谢
答:
例如:100千瓦的设备距离
变压器
约350米 算出相电流 相电流(A)=设备功率(W)÷〔√3×
额定
电压(V)〕=100kW÷(√3×380V)=152A 2、根据
计算
出
的电流
,乘以系数1.3(主要是考虑过电流),152A×1.3=198A 已知电流公式:P(功率)=√3UIcosφ。有空去书店买本电工公式书,什么公式都...
400kva容量的
变压器
它的高压侧
电流
为23a,但高压侧进线柜却接了个300A...
答:
10KV\400kVA
变压器
高压侧
额定电流
只23A左右,高压侧进线柜接了个300A的电流互感器系选型错误,太大了,电流表无法正确显示,应该选50/5的CT。CT的选型以所安装的测量回路可能出现的电大负荷电流来选,比最大负荷电流大一个级别即可。
400KVA
变压器
高低压分别用多大的电缆合适
怎么算
?
答:
计算方法:根据变压器容量计算公式,
计算变压器
一次侧和二次侧
电流
,根据电压和电流、电缆载流量来选择电缆型号和规格。如果400KVA变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯...
...220V输出24V40VA的
变压器
输出
电流
是多少?
怎么算的
?谢谢
答:
电流
是要看负载的大小的,40VA是视在功率,是说适合长期工作的最大功率。24V40VA的次级内阻一般零点几欧,可以忽略。一般情况输出电流=24/负载电阻。
额定
最大电流=40/24=1.67A,如果是短路,输出电流肯定超过10A!
变压器
阻抗是什么?
答:
解:精确的短路电流必须通过
计算
获得,但是大概的数值范围可以通过估算迅速获得,630KVA、10/4KVA
变压器
一次侧
额定电流
为36.35A,二次侧额定电流为909A。二次侧短路时最大可能出现的短路电流为:一次侧:36.35X100/5=36.35X20=727A, 二次侧:909X100/5=909X20=18180A,由于一次侧还有阻抗,但是...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜