00问答网
所有问题
当前搜索:
户内配电箱安装高度规范
配电箱
、
开关箱
的
安装高度
应是多少?
答:
开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。配电箱、
开关箱安装
要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
1.临时用电(施工现场临时用电安全技术
规范
)8.1.8条
规定
固定式
配电箱
、
开关箱
的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式为0.8~1.6m。2.长期用电,例民用住宅、家庭用电等。工程施工图集 “05D3电力与照明配电装置”中有明确的施工要求及技术
标准
。
电源
开关箱安装
时其底部对地垂直
高度
是多少米
答:
不应小于1.5米。对于室内的
配电箱
,其
安装高度
(底边距地面)不应小于1.5米48。对于落地安装的配电箱,其柜下宜垫高100mm,有电缆进出线时,还需在柜底预留基坑,以满足电缆的弯曲半径要求。
配电箱安装高度
是多少?
答:
配电箱
明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备
安装高度
,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
配电箱安装高度规范
是什么
答:
一、
配电箱安装高度规范
是什么 不同的场所,所安装的高度也不同,如果安装在地下室,距离底边的需要达到1.5米。如果是在一层,安装在走道当中,与地面需要达到1.7米,安装高度为中心距地1.5米。如果是室内的,挂在墙面上,安装的配电箱距离地面需要达到1.3米。二、配电箱怎么安装 1、这里所说的...
配电箱
的
安装
要求有哪些?
答:
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。
配电箱安装
时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m,并列安装的配电箱、盘距地
高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。2、
安装配电
盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓...
配电箱安装高度规范
是什么?安装方法有哪些?
答:
在人们的生活当中有很多的时候都会用到配电箱,但是有很多的人却不知道
配电箱安装高度规范
是什么?有哪些安装方法?对于这些问题,下面我带来了一些相关资料,大家一起随我来了解一下这些资料吧!在人们的生活当中有很多的时候都会用到配电箱,但是有很多的人却不知道配电箱安装高度规范是什么?有哪些安装方法?
临电
箱安装高度
是多少?
答:
《施工现场临时用电安全技术
规范
》JGJ 46-20058.1.4 动力
配电箱
与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力
开关箱
与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地
安装
,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。
配电箱高度
国家
标准
是什么?
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002第6.2.8条
规定
,照明
配电箱安装高度
(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
根据《建筑电气工程施工质量验收
规范
》
规定
,照明
配电箱安装高度
(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。这个规定是什么意思呢:“配电箱”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。此外,当设计人未在设计图纸中交代上述...