00问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿功率因数计算
三相异步电动机,380伏,就地
补偿
电容,如何
计算
大小?
答:
三相异步电机的就地补偿就是将补偿电容器安装在电机附近,单独给该台电动机进行
无功补偿
。一般三相异步电机补偿容量的
计算
,在有监测条件的单位,应根据对电动机的有功功率及
功率因数
的实测值进行计算。计算公式:Qc=P[根号(1/cos²φ₁-1)-根号(1/cos²φ₂-1)](kvar)...
郭老师您好! 请问变压器的
无功补偿
,定补按照什么公式
计算
?
答:
利用这个原理,可以用电容电流来抵消变压器的励磁电流(即电感电流),使电网总的无功电流减少。具体办法是,配电变压器高压侧就地并入适当容量的电容器。
补偿
之后,这部分
无功功率
不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器...
无功补偿
器的
功率因数
怎么设?
答:
-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于
功率因数
,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际设置取样电流互感器的变比和各级电容器的容量。
无功功率补偿
控制器是怎样监测到电网的
功率因数
的
答:
无功补偿
控制器是通过采集电网中的电流、电压信号从而
计算
出电网中的
功率因数
的,一般情况下需采集两相电压型号、一相电流信号通过控制器内部软件计算就可以得出电网的功率因数,但须注意:采样的电流相与电压相不能相同。一般情况下是A、C相电压,B相电流 ...
如何
计算无功补偿
?补偿后的
功率因数
如何确定?是由当地电业局确定还是...
答:
呵呵,楼下的回答都没有完全回答提问者想了解的。1、如何
计算无功补偿
?根据你目前的实际
功率因数
数据、期望达到的功率因数数据、有功功率等等三个数据粗略计算,给出一个合理值(通常是最大值)。2、补偿后的功率因数如何确定?供电局是用计量的电能表(就是俗称的:电度表),计量到的有功电量数据和...
如果补偿前
功率因数
0.6以下,补偿后0.95以上,按公式
算补偿
容量,与负荷量...
答:
以200Kva变压器,效率为0.8,平圴视在
功率因数
0.6、
无功补偿
将功率因数提高到0.95为例。200Kva变压器满载功率:P=2000×0.8=160(KW)平圴视在功率因数0.6的视在功率:S1=160/0.6≈266(Kva)
计算
得出的视在功率已比额定功率大,或许实际的视在功率不一定是这样的,仅以此计算。功率因数0.6...
请问:
无功补偿
装置的耗电量怎么
计算
啊
答:
电容器投切时消耗的电能,一般是单台小于等于1W。控制器的
功率
。若有可控硅则加上可控硅本身的降压消耗,即后端比前段低1V的电压。
计算
出功率消耗即可
如何
计算无功补偿
?补偿后的
功率因数
,一方面主要是满足供电公司对
功率因数
(cosφ)、即“力率”的的要求,一般来说供电部门要求企业的cosφ不能小于0.85,如果低于这个数值,供电部门会根据实际的cosφ的数值,酌情扣罚电费,也就是增加单位的电费支出。假定月耗用有功电能W,无功电能Q,则:cosφ1=W/√(W²...
经过35KV-10KV-380V变压 请问如何可以提高35KV高压侧
功率因数
答:
要提高35kV的
功率因素
可以在10kV侧设置武功补偿装置,通过提高10kV的功率因素,从而达到提高35kV侧功率因素的作用,35kV的 功率因素为0.8,如果你是单台主变 的话,也就是指变压器的功率因素为0.8,从而,我们可以在10kV进行补偿,使变压器的
功率因数
达到0.95 就行了。
无功补偿
计算
包括:补偿...