00问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿功率因数计算
如何
计算无功补偿
?补偿后的
功率因数
如何确定?是由当地电业局确定还是...
答:
呵呵,楼下的回答都没有完全回答提问者想了解的。1、如何
计算无功补偿
?根据你目前的实际
功率因数
数据、期望达到的功率因数数据、有功功率等等三个数据粗略计算,给出一个合理值(通常是最大值)。2、补偿后的功率因数如何确定?供电局是用计量的电能表(就是俗称的:电度表),计量到的有功电量数据和...
经过35KV-10KV-380V变压 请问如何可以提高35KV高压侧
功率因数
答:
要提高35kV的
功率因素
可以在10kV侧设置武功补偿装置,通过提高10kV的功率因素,从而达到提高35kV侧功率因素的作用,35kV的 功率因素为0.8,如果你是单台主变 的话,也就是指变压器的功率因素为0.8,从而,我们可以在10kV进行补偿,使变压器的
功率因数
达到0.95 就行了。
无功补偿
计算
包括:补偿...
无功补偿
容量应该是多少合适?
答:
0.9~1之间。就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来
计算
的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
无功功率
与
无功补偿
容量关系
答:
需要并联电容器的补偿量 QC=600×((tanarccos0.6-tanarccos0.92)kvar QC=544kvar 这时小张看出了问题,就问:“魏工,我们要把
功率因数
提高到0.9,那这里的
计算
为什么是0.92呢?”“是这样的,变压器一次侧的功率因数要达到0.9,如果我们在二次侧进行
无功补偿
,考虑到变压器本身的有功功率和无功...
如何
计算无功补偿
容量
答:
没目标数值怎么
计算
?若以有功负载1KW,
功率因数
从0.7提高到0.95时,
无功补偿
电容量:功率因数从0.7提高到0.95时:总功率为1KW,视在功率:S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)cosφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95 sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)Qc...
功率因数
提高后,有功将降低,
无功
如何折算成有功
答:
简称:无功当量)”,含义是:每
补偿
1Kvar的
无功功率
,在整个电力系统中节约的有功损耗。单位:Kw/Kvar。无功当量的
计算
公式很复杂,一般简化为几个近似数据:发电厂直供k=0.03,二级变压供电k=0.06,三级变压供电k=0.09。即,对一般低压用户,补偿1Kvar无功功率,相当于节约0.09Kw有功功率。
800米300平方电缆
功率
400千瓦,用多大的
无功补偿
?
答:
无功功率补偿
的大小跟电缆长度、大小无关,只跟用电设备的
功率因数
有关,你先查一下设备的功率因数,就能确定补偿的大小了。另外400kw的功率用300平方的电缆还从800米外引电感觉有点太小了,400kw负载功率因数按0.8
计算
电流约750A,而四芯300平方铜芯电缆安全载流量为580A左右,还要考虑800米长度上...
35kV侧出线三回,每回最大负荷的
功率因数
分别为0.85 0.85 0.86,如何进行...
答:
在电力系统中的变电所或直接在电能用户变电所装设
无功功率
电源 无功功率指的是这种功率在电网中会造成损失,却不能做出有效的功。因而需要对无功功率进行
补偿
。
功率因数
低至0.84,电业局会罚多少钱?
答:
假设一个企业用电120万度,企业
无功补偿功率因数
为0.84工业用电按0.8元/度
计算
,每月电费为8万元,按供电公司力调电费收取标准,功率因数0.84、力调系数为3%,每月力调电费为:8万*3%=2400元,一年无功罚款:24000元*12=28800元。有人可能会说,只有2万多,没关系。但是,如果企业用电量达到200万...
无功补偿
与
功率因数
答:
呵呵,第一次听到发电机要
无功补偿
!!!发电机本来就是发有功和无功的设备,电力系统
功率因数
达到0.9就行了,当然也可再高一点,除非是阻性负载,否则功率因数永远达不到1。