全站仪怎样测转站点
坐标
答:
有2种方法:
极坐标法
和后方交会法。1、极坐标法 a、在已知点上架设仪器,对后视。中间调平,精平,精确度等就不说了。b、棱镜可以用手扶式对中杆,也可以单棱镜杆,看你要的精确度了。当然如果你需要高精度的,可以用基座架设。c、选择菜单,选择程序-极坐标法。照准,测量,
计算
误差。保存。2...
施工中的椭圆怎么
放样
.请详细说明简易的放样方式,以及
计算
公式
答:
β = arctank 法 = arctan a tan t b=bcost arccos ρ( t) = arcsin a sin t ρ( t)如图 3, 根据参数 t、法角 β和距离 v0 , 利用椭圆 参数方程 L ∶r( t) 和椭圆等距线方程 LE ∶r( t) 进行直角坐标放样;或者利用椭圆旋转角 θ的参数方程 , 进行
极坐标放样
。参数 t (亦...
全站仪后方交会
放样
的详细操作方法是什么?
答:
极坐标法
有两个已知坐标或者一个坐标一个方向 就可以了,后方交汇要有两个坐标。
步骤
:在仪器里面找到 后方交汇,有的叫交会测量,有的叫新点。每个仪器不同都 不一样。有的一起要输入两个坐标后在测距,有的是输一个 测一个。反正就是输入坐标,然后测距,然后按
计算
,定向 就可以了,后交有条件...
水利水电工程施工测量方法及要求
答:
二、施工放样 为了保证放样数据的准确无误,混凝土的施工放样采用内业与外业分离,立模放样与立模验收检查相结合的办法进行。内业人员根据设计图纸绘制样点图,样点图均经过认真校核,未经校核和批准的图纸和样点图不得拿出放样。外业则采用全站仪的
坐标放样
或
极坐标法
进行放样。在立模放放样的过程中,对整个过程实施严格的...
求6O0直经管子的马蹄口
放样
图,及
计算
方法
答:
板金展开图样一般都采用相贯线
法放样
,没有
计算
公式。马蹄口也就是三通。这一类的展开放样。可用软件。钢构CAD。几秒钟内轻松展开放样自动化出下料图。
点的平面位置
放样
有哪几种主要方法?使用一台全站仪可以进行哪几种放样...
答:
1、收集控制点资料,对控制点进行复测或检核,如不能满足
放样
要求,要进行补设或加密控制点。2、对放样数据进行内业
计算
,做好放样资料数据准备。根据要放样的精度及点的密度,选择放样测量方式,如使用全站仪、水准仪还是RTK,或者钢尺等。3、现场测量放样、钉桩。施工放样(setting out)把设计图纸上...
如何使用南方全站仪进行后方交会测试
答:
放样
---新点---后方交会法---输入点号---回车---输入仪高 ---回车---输入A 点已知
坐标
---输入棱镜高---测量距离---自 动保存---输入B 点坐标---输入棱高---测量距离---自动保 存---
计算
---记录---(完成)另外,可以通过量距等方式,比较反算数据和实测数据之间大小,测试后方交会...
建筑
放样
中只知道测站点
坐标
怎样测后视点坐标 急急急```
答:
放样测量至少要知道两个点的坐标,或者知道一个点的坐标和直线坐标方位角 前者可以通过大地
坐标法放样
,后者是运用
极坐标法
拨角量距 若只知道一个点的坐标,是不可能实现定向的 道理很简单,两点才能确定一条直线,在不考虑高程值(也就是Z坐标)的情况下,两点就可以确定一个平面,这个平面就是你放样...
三维地震测线定测方法的研究与实践
答:
有了上述的已知数据(或叫
放样
数据),就可以用全站仪(或测距仪)
极坐标法
将被定测点L在实地测出。按照这样的设想,并在E500(或PC 1500)机上编制了程序,简化了
计算
过程,使定测方法更为简捷,从而实现了水上测线的定测,其精度比GPS动态定位精度高,用同一方法在陆地上施工时定测速度约为第二...
测设的基本工作
答:
其方法
计算
简单,施测方便、精度较高,是应用较广泛的一种方法。二、
极坐标法极坐标法
是根据水平角和距离测设点的平面位置。适用于测设距离较短,且便于量距的情况。三、角度交会法此法又称方向线交会法。当待测设点远离控制点且不便量距对,采用此法较为适宜。由于测设误差,若三条方向线不交于一点时,会出现一个...