00问答网
所有问题
当前搜索:
桥架和水管上下规范
各位师傅,地下室安装
桥架
、
水管
等设备后局部离地净高达不到2.2米怎么办...
答:
地下室安装
桥架
、
水管
等设备后局部离地净高度只有2.2米,不能再高了,那就只好如此啦!验收应该能通过哟!
消防
水管与桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据,
规范
是什么?帮帮忙,一 ...
答:
不能,消防管避让动力
桥架
,桥架必须在消防管上方。
医气管道
与
强电
桥架及
烟道,空调风管,给
水管
等其他管网的安全距离有什...
答:
《综合医院建筑设计
规范
》(GB51039-2014 )10.3.2 供氧管道不应与电缆、腐蚀性气体和可燃气体管道敷设在同一管道井或地沟内。敷设有供氧管道的管道井,宜有良好通风。10.3.3 氧气管道架空时,可与各种气体、液体(包括燃气、燃油)管道共架敷设。共架时,氧气管道宜布置在其他管道外侧,并宜布置在燃油...
风管
水管
电缆在施工中的相对位置是什么?
答:
风管一般在最上面,因为这东西个大,它在底下没法检修其他管道,
桥架和水管
分列两旁,一般都不会是一层,原则上就是大管子在上面,怕水的在上面
线槽
桥架
安装
规范
吊顶内线槽的排布
答:
线槽
桥架
安装
规范
柱内线槽暗敷设:配合柱钢筋绑扎同时施工,在柱竖向钢筋立完之后,套箍筋前;竖井内线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净,竖井内墙面及顶板涂料完工;其它部位水平线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净。支架、吊架的制作与安装 线槽吊架:结合给排水、通风空调专业图纸,排布吊顶内风管...
风管消防电缆
桥架
在走廊那个在上有无
规范
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、
桥架
安装和桥架内电缆敷设。1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架...
电缆
桥架和
消防
水管
的支架不在一线是什么意思
答:
电路
桥架
不应和消防
水管
支架放在一起,消防管路毕竟是水路,如果发生管道漏水,容易造成漏电。
做地下室时,
水管
、强弱电
桥架
、风管交叉重叠处应该怎么去处理,需要注 ...
答:
一般
水管
在
桥架
风管 下方。水管 有压让无压,
雨
水管与
墙体之间的间距一般多少?
答:
每根雨
水管
可排除约200平方米的屋面雨水,其间距控制在30m以内。天沟的净断面尺寸应根据降雨量和汇水面积的大小来确定。一般建筑的天沟净宽不应小于200mm,天沟上口至分水线的距离不应小于120mm,天沟纵向坡度取0.5%~1%。雨水管最常采用的是塑料和铸铁雨水管,其管径有50,75,100,125,150,200m...
电缆
桥架和
消防
水管
的支架不在一线是什么意思
答:
肯定不能,详情请参照gb50168-2006的表5.2.3关于电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距的规定。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜