00问答网
所有问题
当前搜索:
桥架和水管上下规范
桥架与
消防
水管
距离
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒
与水管
同侧
上下
敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的
桥架
。它们的高度和宽度...
电缆
桥架与水管
同时走有什么要求
答:
尽量要在
水管
上方以防水管漏水
地下室电力
桥架
在给
水管
下方且交叉安装是否符合
规范
要求
答:
符合要求,
水管
应在
桥架
下方是为了安全考虑,但如果是图纸设计或施工顺序或标高限制所造成的原因,只要保证在桥架上方的管道没有接头和阀门是可以与监理或甲方商量而通过验收的。施工时各专业避让规则:重力管道-通风管道-电气桥架-压力管道-电管 建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和...
跪求排水管道
与
电缆
桥架
安装,交叉时的
上下
关系?有强制规定吗?具体是...
答:
有
规范
要求的,其中热力管道应该在
桥架
上方,其他的
水管
在下方。如果达不到要求可加套管解决。(规范是死的,有时候工程实际达不到要求也没办法,只能尽量做到最好)
地下室电力
桥架
在给
水管
下方且交叉安装是否符合
规范
要求
答:
根据《建筑电气设计
规范
》(GB50057)和《建筑给水排水设计规范》(GB50015)的规定,地下室电力
桥架和
给水管道应分别独立设置,不得交叉安装。这是为了避免电力设施与给水管道发生冲突,保障建筑物的安全和稳定运行。因此,地下室电力桥架在给
水管
下方且交叉安装不符合规范要求。
桥架
能不能安装在
水管
下方,GB50303也没有说明,有的人说不能安装在水管...
答:
肯定不能安装在水管下方,且
水管与桥架
交叉安装时,在安装间距上也有最低距离要求限制,我们集团要求是尽量避免交叉,实在避免不了,间距不低于500mm 参考资料:建筑安装工程施工图集:电气工程
地下室电力
桥架
在给
水管
下方且交叉安装是否符合
规范
要求
答:
地下室电力
桥架
安装在给
水管
下方且交叉的情况,通常需要根据具体情况进行评估。首要原则是确保安全,一般情况下,
水管
应位于桥架下方以防止意外损坏。然而,如果出于设计限制或者施工需要,桥架在水管上方且没有接头和阀门,通过监理或甲方的审核也是可能的,前提是管道的维护和安全得到充分保障。施工时,专业...
消防
水管与桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据,
规范
是什么?帮帮忙,一 ...
答:
消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。当电缆
桥架和
消防管道交叉时,原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。
电缆
桥架
消防水的安装时的布置位置是否有要求
答:
当然最好是消防
水管
放在
桥架
下方;若必须平行布置时,两者要有检修间距,若是喷淋管道此间距还应保证喷头的喷水效果不受影响;交叉布置时,桥架宜在上方,下方也可。
消防管道在
桥架
上方和桥架一个方向敷设有问题吗
答:
没有强制性规定。在《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:11 梯架、托盘和槽盒安装 11.2.3 当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合下列规定:2、配线槽盒
与水管
同侧
上下
敷设时,宜安装在水管的上方;