00问答网
所有问题
当前搜索:
气体管道打压
消防
打压
施工流程
答:
一.消防
气体管道
依次进行:a.管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b.
管道打压
试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa 持续3min,目测管道无变形为合格。c.采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。d....
管道
气压和水压的关系
答:
根据物理定律,
管道
气压和水压之间的关系可以用以下公式表示:P_gas = P_water + ρgh 其中,P_gas表示管道内
气体
的压力,P_water表示管道内液体的压力,ρ表示液体的密度,g表示重力加速度,h表示液体的高度差。由于液体的密度远大于气体的密度,所以在同一管道内,液体的压力要比气体的压力高得多。
气体管道
试压压力保压要求时间是多长时间?
答:
气体管道
试压压力保压要求时间是,水压试验在试验压力下保压10分钟,在设计压力下保压30分钟,气压试验在试验压力下保压10分钟,在设计压力下保压进行检漏。详细参见国家标准GB 50235-2010第8.6.4-11条和8.6.5-5。
给水
管道打压
试验有什么影响?
答:
给水
管道打压
试验,如果管内
气体
没有完全排出,对打压有一定影响,这个影响主要对试压系统的大小有关系,如剩余空气量小,影响不大,一般实际试压中也难以避免。由于空气中是可压缩性的(液体可视为不可压缩的),这样在试压过程中会增加打压时间;空气的渗漏性也比水强,极少量的泄漏可能会造成试验不合格...
给水管
打压
试验的标准是什么
答:
室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
几瓶12Mpa的氮气给直径250毫米长度35米的
管道打压
能打到1MP?_百度知 ...
答:
5瓶12Mpa的氮气给直径250毫米长度35米的
管道打压
能打到1MP,计算采用理想
气体
状态方程,一瓶12MPa的气瓶容积是40升。
气体管道
试压压力保压要求时间是怎样的?
答:
气体管道
试压压力保压要求时间是,水压试验在试验压力下保压10分钟,在设计压力下保压30分钟,气压试验在试验压力下保压10分钟,在设计压力下保压进行检漏。详细参见国家标准GB 50235-2010第8.6.4-11条和8.6.5-5。
气体管道
试压压力保压要求多长时间
答:
气体管道
试压压力保压要求是水压试验压力10分钟时间、设计压力30分钟,气压试验压力10分钟时间、设计压力下查漏,详细参见国标GB 50235-2010第8.6.4-11条和8.6.5-5条。
管道
试压有空气有影响吗?
答:
给水
管道打压
试验,如果管内
气体
