00问答网
所有问题
当前搜索:
气体管道打压
消防
气体
灭火无缝钢管用试是多少压?
答:
气体
灭火系统管网安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力值。保持压力,检查
管道
各处无变形,无泄漏为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为...
消防
气体
灭火无缝钢管用试多少个压
答:
气体
没有完全排出,对打压有什么影响?_百度...
答:
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30mm,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。空气不排空,影响你的压力验收,保压困难。
ppr水管
打压
标准是什么
答:
联塑是广东联塑有限公司旗下的品牌产品,是中国的塑料
管道
及管件的大型专业生产商。经过多年的发展,成为中国ppr管十大品牌之一。4、日丰 日丰是佛山市日丰企业有限公司旗下的品牌产品,经过不断的发展,目前日丰管产品荣获多项荣誉,也是百姓较为喜爱的水管品牌。总结:以上就是为大家介绍的ppr水管
打压
标准...
管道
气压试验以选用( )
气体
为宜。A.空气B.氮气C.氧气D.天然气
答:
【答案】:AB
管道
气压试验是检验管道的强度、焊缝质量的有效手段,试验过程存在泄露的风险,不得使用助燃、有毒、可燃介质进行试验,因此不能选用氧气、天然气、一氧化碳作试验介质。应选用空气、氮气或惰性
气体
等不易燃和无毒的气体作为介质进行压力试验。
多大的
气体
压力算是低压,中压,高压?
答:
我国城市燃气
管道
按《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)的规定压力分级如下:高压管道:压力为 0.3~0.8 MPa(3.0~8.0 kgf/cm^2);次高压管道:压力为 0.15~0.3 MPa(1.5~3.0 kgf/cm^2);中压管道:压力为 5 kPa~0.15 MPa(0.05~1.5 kgf/cm^2);低压管道:压力为< 5 kPa...
打压
试压压降问题
答:
) P; |" L2 G3 Z4 |/ y6 a
管道
的压降率可按下式计算:U/ P6 i6 a4 N8 ?# X3 C△ p=100(1-Pz·Ts/Ps·Tz)Y+ J) m' q4 m" V式中 : U% [3 u2 B' U. r# q* N+ @1 C △p——压降率,%& Q# l: c" l& s& m& y; x# G Ts——稳压开始时管内
气
...
管道
零下多少度不能
打压
?
答:
你说的“
打压
”应该是指
管道
的“压力试验”。所谓压力试验,就是在管道施工完毕后,为了测试管道的质量和设计是否合理而采用液体或者
气体
充入管道内部,并通过压力泵等压力源提高管道内部的液体或者气体的压力,用来模拟管道实际运行中所受到的内压,以此来检验管道、阀门、法兰、焊缝等部位能否在承受压力时而...
管道
一边
打压
一边进水可以吗
答:
不可以。
管道
只有一个阀门,可以先
打压
再进水,两个不能同时进行,所以管道一边打压一边进水不可以。管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送
气体
、液体或带固体颗粒的流体的装置。
气体
在
管道
中流速和压力的关系
答:
(流量和时间的乘积即累积流量。例如:流量为 10标方/分钟 那么10分钟流经的体积为:10标方/分钟×10分钟=100标方)。.
气体
在
管道
中流速和压力的关系字实际运用时是很麻烦的,其原理公式如下:●伯努利方程:原理:能量守恒定律 前提:理想流体做定常流动 描述:流速 v,高度 h 和压强 p 之间的关系 ...