消防喷淋
试压多高压力?
答:
1. 系统设计工作压力在1.0MPa及以下时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。试验时,压力应为设计工作压力,保持24小时稳定...
消防喷淋
系统气压试验最多能
打几
公斤比较安全?
答:
这个主要看你的设计说明:原则上是根据 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 > Ⅰ主控项目 6.3.1 气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。Ⅱ
一般
项目 6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。检查数量:全数检查。...
消防喷淋
管试压压力多大?
答:
这五个
消防喷淋
头出场的时候是需要30kg压力的5s的破坏试验的,这个
一般
在20kg以内的压力是不会出现问题的。
消防喷淋
试压最高达到
多少
?
答:
消防
给水系统包含自动喷水灭火系统、室内消火栓给水系统和室外消防给水系统三个主要部分,其压力试验遵循以下三个标准:一、根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),当系统设计工作压力小于或等于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作压力...
消防喷淋
试压最高达到
多少
?
答:
1.
消防
给水系统由自动喷水灭火系统、室内消火栓给水系统和室外消防给水系统三个主要部分组成,其压力试验应遵循相应标准。2. 根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),当系统设计工作压力小于或等于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作...
消防
管道试压要
打多少
公斤
答:
1、对于生活给水和
消防
给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动
喷淋
灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
消防
管道
喷淋
管网
一般打多少个
压力?
答:
2013-11-17
消防喷淋
管道中平时的压力
一般
为多少,有没有具体规定?还有消火... 22 2017-06-21 平常消防喷淋还有消火栓管网的压力达到多少就行了? 4 2015-04-12 消防验收消火栓管道
打几个压
喷淋系统打几个压 2012-05-14 请问一般自动喷淋管网的压力和消火栓网的工作压力是多少? 6 2017-05-15 消防...
消防喷淋
系统中,1楼水压4公斤,2楼3公斤,到4楼只有2公斤了,是啥原因...
答:
是管道水头损失和垂直高程差造成的。层楼
消防喷淋
的水压规范:最不利点末端放水压力大于等于0.1MPa即可,请确认是否是喷淋,喷雾(即通常所指的雨淋系统)最不利点末端放水压力需要大于等于0.3MPa。消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称,当然狭义...
消防喷淋
气泵打压3个气压,24小时降压半
个压
正常吗?
答:
不正常。气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
消防喷淋
管试
压打
到13公斤24小时后掉了0.5公斤可以吗?
答:
正常。如为水压强度试验,试验压力不应低于1.4MPa(14公斤),设计工作压力大于1.0MPa时应为设计工作压力加0.4MPa。压力测试点应设在系统管网最低点,缓慢升压,达到试验压力后稳压30分钟,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa(0.5公斤)。如为水压严密性试验,试验压力应为设计工作...