00问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋一般打几个压
办公楼
消防喷淋
安喷
几个
头?
答:
800平办公楼按规范要求
消防喷淋
需80个。消防烟感需14个。办公楼按规范要求消防喷淋需10—20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距
一般
不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不...
消防
高位水箱和稳压泵、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用
几个
预留口...
答:
高位水箱需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(稳压泵的至少1个,消火栓自流稳压1个。如果有
喷淋
的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依
消防
规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点...
消防喷淋
安装规范100个管
多少个
喷头
答:
消防喷淋
安装规范100管可以安装64个喷头。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
消防喷淋
头
打多少
圈可以不漏?
答:
这个
一般
是螺纹外漏1-1.5扣的时候合适。
消防喷淋
头一般安装都是拧紧螺纹,正常填料施工螺纹的时候(采用不锈钢软管除外)一般都是留有1-1.5扣螺纹的长度是合适的。
消防
新规
喷淋
配管相应喷淋头数量
答:
DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。
一般
情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防
系统的试压和冲洗?
答:
4 试压前对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除,加设的盲板突出于法兰的边耳,且作有明显标志。4.6.2水压试验方法 1 水压试验要用不含油质及酸碱等杂质的洁净水作为介质,其强度试验程序由充水升压、强度检查
几个
步骤完成。1) 水压试验的充水点
一般
选在系统或管段的较...
消防喷淋
头
一般多少个
答:
DN150--不限 数量;DN100--64 个喷淋头;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。
消防喷淋
管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
消防喷淋多少
平方一个
答:
一、
消防喷淋多少
平方一个 1、消防喷淋多少平方一个?具体要看室内的危险等级和布置情况来定,通常喷淋间距从2.4m-4m都有可能。2、其次,消防喷淋安装和压力、距离有关,压力越大、距离就越远,并且覆盖的面积越大。比如:厂房一个喷头最大保护面积是12平方,而仓库是9个平方。3、根据消防喷淋形状不...
消防喷淋
管一路
多少个
喷淋头
答:
