灭火系统末端压力多少为正常值?
答:
FM要求是管网压力1.1Mpa。《自动喷水灭火系统设计
规范
》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及
管道
、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...
消防
自动
喷淋
灭火系统末端压力多少为正常值?
答:
《自动喷水灭火系统设计
规范
》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及
管道
、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制...
消防喷淋管道
压力
标准
答:
1.
喷淋管道
的静压要求不应低于0.05MPa,且动压不应超过1.2MPa。
消防管道喷淋管道
属于低压还是中压的?
答:
消防管道喷淋管道
一般属于中压管道。根据《消防设施设计
规范
》中的规定,中压系统的工作压力为0.5~1.2MPa,适用于建筑物的高度不超过100米,喷头轴高不超过30米的消防区域。因此,消防管道喷淋管道的工作压力一般为0.5~1.2MPa。
消防管打压
试验的
标准
是什么
答:
消防管打压
试验的
标准
是什么 1、当
消防管道
根据相关的安装
规范
安装好以后,一般都需要对消防管道的强度和严密性进行试验。若是属于生活给水管道和消防给水管道的话,那么打压试验的压力应该是管道工作压力的1.5倍,并且不可以低于0.6兆帕。2、若是进行强度试验的话,那么消防管网应该在实验压力下稳定十分钟...
消防喷淋管
试压平时工作压力是什么
标准
?
答:
标准
是:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消防喷淋管
:即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干
管道
及喷淋头...
消防喷淋
试压最高达到多少?
答:
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》中:4.2.1 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但...
民用䢖筑工程中 给水管道
消防管道
及
喷淋管道
的试验压力和工作压力...
答:
规范
中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,
喷淋
系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格具体看设计图纸 ...
消防喷淋管
试压
规范
平时工作压力是什么
标准
答:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消防喷淋管道
压力是多少
答:
这个
喷淋管道
的静压要求不低于0.05mpa的压力东亚不超过1.2mpa的。