答:
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》中:4.2.1 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但...
消防管道
十八层一般
打压
多少公斤?打压多长时间?
答:
消火栓取工作压力加0.4MPA,
喷淋
取值1.4MPA 1.消火栓系统在完成
管道
及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验...
消防管道
气压试验
标准
是多少?
答:
- 室外消防供水系统:试验压力应为不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa,试验时间应不少于24h。2.行业
标准
:除了国家标准外,还有行业标准,如GB/T 13932-2008《消防给水设备通用技术条件》、CJ/T 149-2002《建筑消防供水设备安装与验收
规范
》等。这些标准对于
消防管道
气压试验的要求可能有所不同,具体...
按
规范
要求,
消防管道
的工作压力是多少?
答:
耐腐蚀,耐高温性能好。消防用管主要分为室内和室外两种,由于塑料管道在高温下会变形,所以 ,目前消防用PE管主要是应用在室外
消防管道
,工程设计中根据
管路
的长度和压力来决定PE管材的选择,一般消防上PE管材对卫生指标不太重视,主要是在压力上,验收
标准
一般为管材本身压力等级的1.5倍。
消防喷淋打压
简单方法
答:
消防喷淋打压
简单方法 1 喷洒
管道
水压试验可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查
管路
有无泄漏,如有法兰、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固,升压后再出现泄漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。2 水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或...
消防
水压的正常范围值、
答:
你指的消火栓系统,而不是
喷淋
系统吧? 根据《高层民用建筑设计
防火规范
》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内
消防
用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。 室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。 当建筑高度不超过100米时,高层建筑...
消防管打压
试验的
标准
是什么
答:
消防管打压
试验的
标准
是什么 1、当
消防管道
根据相关的安装
规范
安装好以后,一般都需要对消防管道的强度和严密性进行试验。若是属于生活给 水管 道和消防给水管道的话,那么打压试验的压力应该是管道工作压力的1.5倍,并且不可以低于0.6兆帕。2、若是进行强度试验的话,那么消防管网应该在实验压力下稳定十...
消防打压
试水
答:
第二节 二次
打压
试水调试 因
消防喷淋
系统和消火栓系统在二次打压试水调试时,整体工程已基本完成,特别是精装修工程、电梯工程等都已竣工,此时整体工程正将面临消防职能部门的检测和验收,我方打压试水时将采取相关预防措施保证消防系统能快速正常运行,做到对其他相关单位的成品保护,保证消防检测和验收顺利...
消防喷淋管道
压力一般是多少
答:
这个都是根据具体的图纸设计的压力的,但是最不利点的压力不低于静压0.05,mpa动压不小于0.3mpa的。
消防喷淋
试压
规范
答:
并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点.4MPa。工作原理:1、闭式
消防喷淋
系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出。这时湿式报警阀自动打开,阀内...