消防喷淋管道打压标准
消防
水
打压标准
几公斤
答:
3. 室外低压给水
管道
的水压
标准
规定,在生活和生产用水量以及消防用水量达到最大时,水压不应小于0.10MPa,此压力是从室外地面算起的。4.
消防喷淋
系统的设计压力均大于1.0Mpa。水压强度试验的压力应等于工作压力加上0.4Mpa。5. 水压强度试验的测试点位于管网的最低点。在注水过程中,需要先排除管网...
消防管道
十八层一般
打压
多少公斤?打压多长时间?
答:
消火栓取工作压力加0.4MPA,
喷淋
取值1.4MPA 1.消火栓系统在完成
管道
及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验...
消防喷淋
头总冻坏,该如何解决
答:
红都宝 采纳率:33% 来自团队:
消防
伴你行 擅长: 暂未定制 其他回答 湿式系统使用的环境温度5摄氏度到70摄氏度,应该把系统改成预作用系统(防止将
喷淋管道
冻坏),同时将喷淋头更换为易熔合金的(防止将喷头冻坏),不建议采用干式系统,一般干式系统都是开式喷头,误喷的话损失大。 wwx王文兴 | 发布于2012-01-12...
消防喷淋管道
一个多大流量
答:
DN50
管道
可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防喷淋
头安装
标准
及
规范
答:
5.
管道
布置:
消防喷淋
系统的管道布置应符合相关
规范
要求,通常采用顶棚布置或穿越墙壁布置。管道布置应保证通畅,且有足够的支撑和固定,同时应考虑到防冻和排水等问题。通过以上几个方面的安装
标准
和规范,可以确保消防喷淋系统在火灾发生时能够及时有效地起到灭火作用,最大程度地保护人员和财产的安全。
消防喷淋
安装
规范
答:
消防喷淋
安装规范: 国家
标准
《建筑设计
防火规范
》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水...
消防喷淋管道规范
中对钢管的厚度有要求吗
答:
50084中没有明确规定,只是在8.0.2中提到需要需要符合现行国家或者行业
标准
消防喷淋
验收
规范标准
有哪些?
答:
7.1.15
防火
分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。7.2 喷头与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风
管道
的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
消防喷淋
头安装
标准
及
规范
答:
5.
管道
布置:
消防喷淋
根据《自动喷水灭火系统设计
规范
GB50084-2017 > 》:8.0.9 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配
水管
控制的
标准
流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。通过查表得,
消防喷淋
安装规范100管可按装64只喷头。限制喷头数的原因:控制配水
管道
上设置的喷头数以及限制各种直径管道控制的喷头数,...