00问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋管道打压标准
消防喷淋
头安装
标准
是怎样的
答:
一、
消防喷淋
头安装
标准
是怎样的 1、喷嘴的安装空间通常为直径3.6米,半径1.8米。2、防溅盘与消防喷淋头顶部的距离应至少为75mm,不大于150mm。同时,如果喷嘴安装在横梁或障碍物下方,两者之间的距离不应超过300mm,与障碍物底部的距离也应在25-100mm之间。如果安装在横梁之间,则它们之间的距离为...
消防管道
安装
规范
里不同管程径分别能承载多少个
喷淋
头?
答:
一、
消防管道
安装
规范
里不同管程径分别能承载
喷淋
数目:\x0d\x0a管径 喷头数目\x0d\x0aDN25 1\x0d\x0aDN32 3\x0d\x0aDN40 4\x0d\x0aDN50 8\x0d\x0aDN65 12\x0d\x0aDN80 32\x0d\x0aDN100 64\x0d\x0aDN125 128\x0d\x0a>DN125 12...
消防喷淋
头安装
标准
及
规范
答:
4. 安装方法:按照
标准
程序安装喷淋头,通常使用螺栓或吊杆固定。安装时,确保喷淋头与
管道
的连接密封,防止漏水。5. 管道布局:喷淋系统的管道布局应符合
规范
,可采用顶棚或穿越墙壁的方式。布局应保证畅通,并具备适当的支撑与固定。同时,需考虑防冻和排水措施。遵循这些安装标准与规范,可以确保
消防喷淋
...
消防喷淋打压
打到12公斤危险嘛?
答:
消防喷淋
系统
规范
规定的压力实验强度为1.4MPa,只要施工时按工艺要求施工,系统管件采用1.6MPa以上级别的产品,危险是不大的。为了安全,
打压
时可以缓慢提升压力,不要升压过快就可以了,检查时,避免大量泄水和人员误操作,人员尽可能避开
管道
下方的区域,以防止管道断裂造成的坠物伤人事故。
消防喷淋
系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火灾初期...
答:
2、还是靠
消防
泵直接送水到
管道
里?答:
喷淋
泵直接启动将水送到喷淋管网。3、这样压力能满足要求吗?答:压力是能够达到要求的。工程设计应该考虑到消防用水量、流量、扬程等技术参数。4、我看了一下稳压水池那条稳压管道是接到湿式报警阀前的那段管道的?答:那是
规范
要求的。
消防喷淋打压
步骤求图,从没端放水打压
答:
这个一般还真没图,步骤其实很简单,
喷淋
系统每个区域或楼层,分别设有报警阀吗,你可以分两次
打压
,首先先打平层
管道
,从每层或每个区的信号阀处封堵好,作为进水处,末端试水处,作为泄水处。剩下的工作干这行的就不用说了吧,平层的打完压,在进行立管试压,希望能够帮到您 ...
消防
的问题;
喷淋
主
管道
上开的是50的口,请问按照
规范
可以带几个点?_百...
答:
喷淋主
管道
上开的是50的口,按照 <<自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》GB 50261-200规定:中危险级场所:50管可以带8个点,而轻危险级场所:50管可以带10个点。
喷淋管
,即
消防喷淋
防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。喷漆管的特点:1、优良...
消防喷淋管
国标
规范
答:
标准
K=80喷头。中危险级一级每个喷布置是3.6x3.6米。中危险级二级每个喷布置是3.4x3.4米。还有好多参数,喷头距离墙、风
管
都会影响到喷头的布置。
dn150
消防喷淋管
最多可以控制多少个喷头
答:
这个是最大的
喷淋管道
直径了。最终受到阀组的限制,可以带800个喷头。喷淋管与喷淋头设计 根据设计流量,按照
标准
GB50084-2001从支管算起,根据流量选管径。一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头。DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,...
消防
水压的正常范围值、
答:
你指的消火栓系统,而不是
喷淋
系统吧? 根据《高层民用建筑设计
防火规范
》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内
消防
用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。 室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。 当建筑高度不超过100米时,高层建筑...