消防水压的正常范围值、

消防水压的正常范围值、详细
要的是水压、压力数

你指的消火栓系统,而不是喷淋系统吧?
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。
当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;
当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
够详细了吧?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-30
你可以参照GB50016—2008、GB50084—2001俩个标准内容。
相似回答