室内
消防管道打压
(试压)都是怎么做手脚的?
答:
消防管道
试压,一般安装者不会作假,因为它一定在使用中暴露出来,那时再去修理它,困难会更大,且时间也会不允许。特别是
喷淋
系统,它没有活接头也很难修理,当然也有把铅丝打进漏的接头中的办法处理。现在喷淋系统中最怕的是没有冲洗就装喷淋头,结果麻丝堵了喷淋头。因此,监理不必很注重管道试压,而是要注意冲洗了...
消防
验收消火栓
管道
打几个压
喷淋
系统打几个压
答:
消火栓一般是高压12斤半小时不渗漏,再保压6斤24小时不渗漏为合格。
喷淋
一般是高压16斤半小时不渗漏,再保压6斤24小时不渗漏为合格。其实这些在
消防
蓝图的消防设计说明都有写的。消防设计说明一般比
规范
高1斤到2斤压力
消防喷淋
工作水压多大?
答:
一般3㎏左右,另外
喷淋
系统有压力控制系统一般超过5㎏时就会进行自动泄压的,3㎏约等于0.3Mpa
消防喷淋管道
压力一般是多少
答:
这个都是根据具体的图纸设计的压力的,但是最不利点的压力不低于静压0.05,mpa动压不小于0.3mpa的。
消防
自动
喷淋
灭火系统末端压力多少为正常值?
答:
《自动喷水灭火系统设计
规范
》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及
管道
、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制...
消防打压
试水
答:
6层以上的
标准
层
喷淋
系统的强度试验压力为1.4Mpa,严密性试验压力为0.8Mpa。高区系统的给水主
管道
强度试验压力为1.9 Mpa。消火栓系统管道试验压力为低区0.97MPa,高区干管1.75MPa,支管1.4 MPa 二、管道冲洗 1)管网的冲洗应在强度试验合格后分段进行,应先地下,后地上,其顺序:配水干管 ...
消防喷淋
压力的验收
规范
答:
7.1 一般规定 7.1.1 喷头应安装在易于接触火灾热气流并有利于均匀布水的顶板或吊顶下位置。若喷头附近有障碍物,应遵循本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型和下垂型喷头的布置,包括同一配水支
管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据喷水强度、喷头流量系数和工作压力...
消防
水压
标准
多少公斤
答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)。《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》规定: 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
消防管道
是密闭式还是开放式包括
喷淋
和消火栓,如果建筑有100米那么顶 ...
答:
我就说稳压泵:当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.
喷淋
系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa 地下一层的压力=顶楼的压力+(负一层到五楼的静压力)
消防喷淋
系统
管道
是dn25吗?
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》要求:
消防管道
的规格用公称直径DN表示,而不是DH。1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T...