答:
4
消防
给水管穿过建筑物承重墙或基础时, 应预留洞口, 洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m,并应填充不透水的弹性材料;5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50mm;
套管与管道
的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口...
消防套管
厚度
要求
,有
规范
规定嘛?
答:
消防套管
穿越非承重结构的,套管壁厚不小于1mm的,穿越承重结构的壁厚不小于2mm的。消防套管规格内径(mm) Ф6.5-Ф10 内径公差(mm) ±0.3 壁厚及公差(mm)2.5±0.2。
防火套管
产品以其优异的性能,不仅作为航空航天、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围...
消防管道安装
答:
3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合
规范要求
。4)管道穿墙或楼板时应加设套管,
管道与套管
间的间隙应填塞柔性不燃材料。5)支架
安装
:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通
与管道
弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架...
消防
验收对窜过楼层水管
和套管
之间填充物有什么
要求
吗
答:
表12.3.19
管道
的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离 公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 200 3
消防
给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水
要求
处时,应设防水
套管
;4 消防给水管...
消防套管
离地面一公分可以验收掉吗
答:
第3.3.13条,
管道
穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
安装
在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。从上述
规范要求
可知,
消防套管
离地面一公分不能满足验收规范的要求。
消防套管
过墙是否封堵
答:
表12.3.19
管道
不管是柔性穿墙防水套管还是刚性穿墙防水套管都是用于
管道
穿过受有振动或有严密防水
要求
的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐
安装
。原因是,预留孔洞后,
套管与
混凝土之间的二次浇注不好处理;有的...
埋地
消防管道
怎样连接
答:
镀锌钢管,法兰连接,缺点法兰处易渗漏。球墨铸铁管胶圈连接。镀锌钢管外壁需做两布三油防腐,采取焊接连接。注意事项:1、 材料规格、材质:镀锌钢管DN100、80;2、 埋地深度:—0.90米;3、严禁铺设在未经处理的松动土层上;4、防腐处理 ;5、试压后复土隐蔽 。
阻火圈的
安装
有什么
规范
答:
虽然阻火圈起不到灭火的作用,但是防止火灾蔓延确实非常有效。阻火圈的
安装规范
根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料
管道
应按设计
要求
设置阻火圈或
防火套管
。根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术...