消防套管安装与管道规范要求
建筑给排水施工
规范
[现代建筑给排水设计与施工遇到的问题
及
防治措施...
答:
②严格按照施工
规范
进行水压试验和灌水试验。安装给水
管道
,严格进行水压强度试验,排水管接口要接严接实,二次浇注后,土建地面装饰前必须进行灌水试验,确保无渗漏。③
套管安装
在施工中应引起足够重视。确保套管露出厕浴间完成地面高度20—30mm,套管的直径应比所穿过的管道大2号,套管的环缝先用石棉绳、...
消防管道
怎么
安装
?
答:
(1)在管径为50mm或50mm以上的配水干管或配水管上于少应设置一个防晃支架,管道过长或改变方向时必须增设防晃支架。(2)相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合
规范要求
。五、
消防管道安装
(1)...
一建机电工程考点:
消防
工程
安装
有哪些
要求
答:
阀门通常采用闸阀或蝶阀。消火栓箱安装分为明装、暗
装和
半明装,
管道
通过钢筋混凝 土水箱壁,应安装刚性或柔性防水
套管
。安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、
消防
水泵等,应符合
规范要求
。安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在—20℃以下时应采取相适应的保温 措施,以防冻结。2.自动喷水...
消防管道安装
立管、需要什么
套管
,进墙需要加什么套管
答:
一般的穿楼板
套管
就行,就是你们用的镀锌钢管也可以,下端与楼板平齐,上端高出5cm,套管大小高出
管道
两个等级就行,但套管内部
装
完管道后要进行封堵,一般用油麻加水泥封就行
消防管道
穿墙(或楼板)
套管
应如何封堵
答:
给排水、
消防管道
施工穿楼板时需要注意:管道穿过楼板后,有些施工人员为方便省事,不进行土建支模,仅进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞,加之硬聚氯乙烯管外表比较光滑,与混凝土粘结不是很牢固,因此非常容易造成严重的楼板渗水现象,影响住户正常使用。正确的做法是:预先加
套管
,
管道安装
结束应配合土建进行支模,并...
消防
施工技术
要求
有哪些
答:
在GB50242-2002 中是在
规范
中哪一条...
答:
这就可能大一个号,两个号,三个号……,之所以留这么大,主要是因为预埋时不可能把位置放得很准确,为了在
安装管道
时有一定的调整空间,不致于出现管道无法安装平直的现象。)一般来说,管道在DN50以下的,很少有穿墙过板的。就算有一般也不留
套管
,直接留洞,或开孔就行。
...
套管
直径是否是比立管大两个号,是依据哪个
规范
的哪一条规定,请高手...
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(GB 50974-2014)12.3.19 架空管道的
安装
位置应符合设计
要求
,并应符合下列规定: 5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;
套管与管道
的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。12.3.23 地震...
消防
工程
套管
比管子大多少规格?那么有防水
要求
的套管呢?
答:
按照
消防规范
规定的是
消防管道
穿越墙体或者承重结构的时候需要设置
套管
,设置的的套管至少要比管道大一个规格,有防水
要求
的至少要大1吋以上,也就是柔性防水套管要大1吋,钢性防水套管要大2吋,如100的管道的柔性套管应为125的,钢性防水套管要150的,以上是不保温的,保温的根据保温需要设置 ...
消防安装
楼悌间喷淋管
套管安装规范
答:
4
消防
给水管穿过建筑物承重墙或基础时, 应预留洞口, 洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m,并应填充不透水的弹性材料;5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50mm;
套管与管道
的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口...