疏散指示灯间距标准是什么
答:
二、疏散指示
灯安装
参考哪些
规范
1、现行的国家标准DBJ01-611;2、2002《消防安全疏散标志设置标准》;3、《民用建筑的应急照明设计》;4、《消防类产品型式认可实施规则》;5、《
消防应急照明
和疏散指示系统规范》20110317等相关条款。三、疏散指示灯安装设置标准有哪些 1、顶部安装(不易吸顶安装)应安装...
应急照明
的设计标准
答:
安全照明[U.S.A.(NEC)87-700(美国电气法规)];事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79(照明设计
规范
)];安全照明[日本《照明手册》1978]。我国亦有相应规范、标准:消防安全标志GB13495-92;消防安全标志设置要求GB-15630-1995;高层民用建筑设计防火规范GB50045-95;
消防应急照明灯具
通用技术条件GA...
应急照明灯
怎么接线
答:
1、非持续式:特点:平时不亮,停电后自动转换为
应急照明
。2、持续式:特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。3、可控式:特点:可对
应急灯具
平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯最常见的接法。备注:黄、绿色线接地。
射灯可否做
应急照明
,
规范
中有无规定
答:
7.1.3 照明电源的端电压不宜大于额定电压的105%;亦不宜低于其额定电压的下列数值:3、
应急照明
和用安全特低压供电的照明--90%。7.2.2 应急照明的电源,应根据应急照明类别、场所使用要求和该建筑电源条件,采用下列方式之一:1、接自电力网,有效地独立于正常照明电源的线路;2、蓄电池组,包括灯...
疏散指示灯一般设在距地面多高?
答:
以利疏散活动进行。3、保证人们在事故状态下能方便地找到出口和通道上的各种报警装置、灭火装置。4、设置疏散
照明
和疏散标志的同时,配合事故状态做广播,以便抑制受难者的心理恐惧,防止由于情况不明造成的混乱。以上内容参考:百度百科-疏散照明 以上内容参考:百度百科-
消防
疏散指示灯 ...
应急灯照明
时间一般是多久
答:
消防应急照明灯一般时间是90分钟。1、GB17945-2018消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定:系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。2、《建筑设计防火
规范
》GB50016-2018第11.1.3规定:
消防应急照明灯具
和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。3、《高层民用...
吊挂式
消防应急
标志灯怎么吊挂?
答:
走道疏散标志灯的间距不应大于20m。9.2.5
应急照明灯
和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。下面是《建筑工程
消防
设施施工及验收
规范
》的相关规定。8.2
安装
...
一般一个
应急照明灯
的照度是多少?
答:
建筑内
消防应急照明灯具
的照度应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
应急灯
能亮多长时间
答:
2、在于电池容积,容积越多,应用时间越久。还要看电池老化水平,越新越经久耐用。3、公安机关消防部门规定应急照明灯蓄电池的充放电时长不能低于30min。二、应急照明灯应用需要注意什么 1、应用消防应急灯前,客户应认真阅读消防应急灯的使用说明书。主要是因为每种类型的
消防应急照明灯
基本上可以同样地...
消防应急照明灯
照明时间是多少?
答:
一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火
规范
》GB 50016—2006第11.1.3
消防应急照明 灯具
和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045...