射灯是不可以做应急照明的。应急照明应该是在正常照明消失后马上投入并且达到所规定的照度。射灯基本山都是有启动时间的。不能够在正常照明消失后达到所需的照度。
工作场所下列情况应设置应急照明:
正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;
正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;
应急照明的照度标准值宜符合下列规定:
备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%;
安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%;
疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5Lx。