射灯可否做应急照明,规范中有无规定

如题所述

射灯是不可以做应急照明的。据我说知应急照明应该是在正常照明消失后马上投入并且达到所规定的照度。射灯基本山都是有启动时间的。不能够在正常照明消失后达到所需的照度。
GB50034-2004
3.1.2.2 工作场所下列情况应设置应急照明:
1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
2)正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;
3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;

5.4.2 应急照明的照度标准值宜符合下列规定:
1、备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%;
2、安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%;
3、疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5Lx。

7.1.3 照明电源的端电压不宜大于额定电压的105%;亦不宜低于其额定电压的下列数值:
3、应急照明和用安全特低压供电的照明--90%。

7.2.2 应急照明的电源,应根据应急照明类别、场所使用要求和该建筑电源条件,采用下列方式之一:
1、接自电力网,有效地独立于正常照明电源的线路;
2、蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;
3、应急发电机组;
4、以上任意两种方式的组合。

7.2.3疏散照明的出口标志灯和指向标志灯宜用蓄电池电源。安全照明的电源应和该场所的电力线路分
别接自不同变压器或不同馈电干线。备用照明电源宜采用本章7.2.2所列的第1或第3种方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-13

    射灯是不可以做应急照明的。应急照明应该是在正常照明消失后马上投入并且达到所规定的照度。射灯基本山都是有启动时间的。不能够在正常照明消失后达到所需的照度。

    工作场所下列情况应设置应急照明:

    正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;

    正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;

    正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;

     应急照明的照度标准值宜符合下列规定:

    备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%;

    安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%;

    疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5Lx。

第2个回答  2010-12-24
一楼的胡说八道!
应急照明根据建筑物不同,点灯时间是不同的,一般是在0.3秒到1秒之间。另外,还必须有耐燃功能。(事实上只有猫眼灯可以符合要求。)
但是为了建筑上的美观,只要启动时间可以满足基本上都可以用。

现在的做法是,一般照明在配电箱内接两路电源,一路一般电源,一路EPS电源。只要有以上两个电源的照明都可算作应急照明使用。(我设计的都通过了消防审批)
第3个回答  2012-04-12
射灯可以用来做应急照明,我们就给几个厂家用射灯做光源送检过!
第4个回答  2010-12-24
自己设计的就可以
不过成本就很高了
直接用应急照明灯具比较好
相似回答