00问答网
所有问题
当前搜索:
消防水压力标准公斤
消防
栓的
压力
一般是多少?
答:
2. 根据规定,消火栓栓口的动态
压力
不应超过0.50MPa。若压力超过0.70MPa,则必须安装减压装置以确保安全。3.
消防
栓,正式名称为消火栓,是固定式的灭火设施。它的主要功能是控制可燃物、隔离助燃物以及熄灭着火源。4. 消防系统由多种组件构成,包括室外和室内消火栓系统,以及自动喷淋系统、水炮系统、...
消防
喷淋试压最高达到多少?
答:
消防
给水系统常用的三个系统,自动喷水灭火系统,室内消火栓给水系统、室外消防给水系统;
压力
试验也有三个
标准
,执行相关的规范也是三个:一、GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中:6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,
水压
强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1...
消火栓的
压力标准
是多少
答:
消火栓的
压力
通常是0.5MPa。正常情况下,
消防
栓的压力值介于0.15MPa至0.2MPa之间。根据规定,消火栓的出水口压力不应超过0.50MPa,若超过0.70MPa,则必须安装减压设备。消防栓,正式名称为消火栓,是固定式的消防设施。它的主要功能是控制可燃物、隔离助燃物和消除着火源。消防系统包括室外和室内消火栓...
消防水
,暖气水,给水
水压
各是多少,打压应打几
公斤
答:
设计有规定按设计要求,无规定按施工及验收要求。
消防水
:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、12.4 试压和冲洗 1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1 室内给水管道的
水压
试验必须符合设计要求。当设计未注...
化工企业
消防水压力
国家
标准
答:
0.2MPa。根据查询《建筑设计防火规范》得知,化工企业
消防
给水系统的设计
压力
不应小于0.2MPa,同时根据不同建筑物的高度、用途和火灾等级等因素考虑,还需要进行合理的设计。
消防
栓
压力标准
答:
室内消火栓栓口
压力
和
消防
水枪充实水柱,应符合下列规定:1、消火栓栓口动
压力
不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.2...
消防
栓
压力标准
?
答:
室内消火栓栓口
压力
和
消防
水枪充实水柱,应符合下列规定, 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。1 消火栓栓口动
压力
不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于...
消防
阀门压力试验要打多少
公斤压力
答:
这个根据规范要求的是工作
压力
的1.5倍且不小于1.4mpa的,一般单体实验的时候都是系统管网正常工作压力的1.5倍,工作压力超过1.0mpa的都是工作压力加上0.5mpa的试验压力的。
消防
喷淋
压力标准
是多少
答:
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,
水压
强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防
管道工作
压力
是多少
答:
消防
管道的常规工作
压力
是0.1Mpa—2.5Mpa。沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它...