消防管道工作压力是多少

机械加工厂的 消火栓进水管道压力是多少

消防管道的常规工作压力是0.1Mpa—2.5Mpa。

沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。

有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。

扩展资料:

一、消防管道规范

GB 5135的本部分规定了自动喷水灭火系统用涂覆钢管的要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。 本部分适用于应用在自动喷水灭火系统中公称通径不大于300mm的内涂层材料为环氧树脂的涂覆钢管。

二、产品特性

消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末,具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命。

由于在涂覆材料中添加了阻燃材料,使得该产品的耐温性能与其它同类产品相比得到提高。所以在周围环境温度急剧上升时也不会影响使用。内外涂消防管比镀锌管使用寿命和性能都要好许多。

参考资料来源:百度百科-消防管

参考资料来源:百度百科-消防管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-27

消防喷淋系统管网中的正常压力应保持在4-8MPa压力左右,管网中最不利点压力应保持在0.05-0.1Mpa压力左右,消防喷淋头工作温度一般在68度,最高可达358度。消防喷淋头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量所判断。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作压力不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。

喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

扩展资料:

消防喷淋系统是消防自动水灭火系统的一部分,属于消防水系统,主要由供水系统、系统管网、末端设备等组成。

供水系统一般由消防水泵、闸阀、止回阀、湿式报警阀、信号蝶阀、消防高位水箱、稳压泵、稳压罐等设备组成。主要功能是为起火场提供水源。消防水泵房提供2小时供水量,高位水箱间提供10分钟用水量。

参考资料来源:手机知网—关于自动喷水灭火系统管网工作压力的讨论

第2个回答  推荐于2017-05-18
消防管道的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa
“机械加工厂的 消火栓进水管道压力是多少”应该是市政供水0.4~0.6Mpa
"消火栓进水管道"如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-04-13
消防管道的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa。
消防喷淋压力标准
通用颜色:红色,消防红
涂层厚度:250um—550um
产品规格:DN15—DN300
环境温度:-30℃至80℃(峰值760℃)
常规压力:0.1Mpa—2.5Mpa
第4个回答  2012-04-12
只要末端达到0.4-0.5MPa
相似回答