消防水泵型号参数表示什么
消防泵
扬程一般是多少
答:
消防泵扬程一般要求
水泵
的扬程是最高点满足0.5公斤消防压力。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准计算的。有了流量和扬程,就可以计算出
消防泵的
功率和价格区间。泵的扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不...
水泵型号
有哪些?
答:
污水泵:WQ型潜水排污泵,PW型卧式排污泵,ZW型卧式自吸排污泵,YW型立式双管液下排污泵等。化工泵:IH型卧式不锈钢离心泵,CZ型卧式化工泵,ZA型卧式化工泵,IHF衬氟化工泵,FSB氟塑料离心泵等。锅炉泵:DG型低高压锅炉泵,TSWA多级锅炉泵等。选择
水泵型号
注意事项 水泵选型过程中,水泵扬程应略大于...
室内消火栓
型号
介绍
答:
第六种是SNSSW65室内双阀双出口减压稳压消火栓。这类型的相关公称通径的指标
参数是
DN65mm,所能承受的公称工作压力是1.6兆帕。相关的强度试验的压力是2.4兆帕,这种室内消火栓
型号
,可以应用的介质就是清质水还有一些泡沫混合液。消火栓操作步骤和注意事项 1、未发生火灾情况时,严禁动用一切
消防
设施。(...
消防水泵
的扬程多少为正常?
答:
消防水泵
的扬程一般为30~180米,如楼上所述,40~130米较为常用。参见
消防泵参数
对照表 1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,...
供水设备中
水泵
类型如何选择
答:
怎么选择合适的
水泵型号
?泵选型的原则:经济、高效、节能 一. 经济原则:根据介质的比重、粘度、腐蚀性等特性,选择最恰当的泵质料及最适合的泵类型,然后保证泵的运用寿数。二.高效原则:尽量选择高功率的水泵,在功用
参数
一样适合时尽量选用大泵,因为大泵比小泵功率高。三.节能原则:尽量让泵在等于...
消防水泵
的扬程是多少米?
答:
消防水泵
Q=50L/S H=0.70MPa N=75Kw是多少口径的?
答:
这种
参数水泵
,口径是150的。
消防
水炮国家标准
型号是什么
谁知道的?
答:
其主要特点
是
:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动
水泵
、打开电磁阀、
消防
报警器等系统配套设施。
参数
如下:
型号
ZDMS0.6/5S-ZQ/自动跟踪定位射流灭火装置 ZTZ-...
消防
消火栓增压稳压设施Q=3.6m3/h p=1.5KW气压罐300L
什么
意思?
答:
流量3.6立方/小时的一个扬程13m和16.5m的,稳压
泵
,功率1.5kw,稳压罐调节水量300升的稳压罐。
消防水泵
一般多少个压力
答:
这个根据规范GB50974-2014的
消防水泵
章节5.1.6规定的是不能超过水泵的扬程的140%。也就是不能超过水泵规定的压力的1.4倍。叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有液体吸管。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。在泵启动前,泵壳内灌满被...