00问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵应急启动装置装置
请问
消防
主机处于手动状态,
消火栓
按钮按下后应该可以启
泵
,依据是哪个规...
答:
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接
启动消防水泵
的按钮,当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,
消火栓泵
应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。2、自动消防炮灭火系统技术规程 CECS245-2008,7.2.1。火灾报警
装置
应有自动和手动两种火灾触发装置。扩展材料:1、建筑设计防火规范...
消防主机手动状态
启动消火栓
按钮能
启动消防水泵
吗
答:
消火栓按钮不能直接
启动消防水泵
可以作为一个
启动泵
的信号再加上一个探测器信号就能启动消防水泵了 它可以反馈信号给消防联动控制器 由消防联动控制柜手动
启动消防泵
这样可以防止误启动消防泵
在
消火栓
系统中,下列信号可以联动
启动消防水泵
有()。
答:
由消防联动控制器联动控制
消火栓泵启动
。结合《消防安全技术实务》2020版和《火灾自动报警系统设计规范》图示4.1图示1,消火栓系统联动触发信号应由消火栓按钮动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮报警信号,联动
启动消防水泵
。本题答案为ACE。
给讲讲
消防
时候,
消火栓启动
和喷淋的启动
答:
消防供水由消防水池供给。消火栓一直有水的,平时管网内的水楼顶消防水箱供给,保证火灾前期供水,当消火栓按钮被按下时,
启动消火栓水泵
,然后消防供水由消防水池供给 消防水箱的水用于火灾前期的灭火用水,同时提供湿式报警阀组的报警用水。为保证系统最不利点的水压,屋面还要安装增压稳压
装置
。
消火栓泵
的
启动
信号一般来自哪里
答:
出水干管上的压力开关、高位消防水箱的流量开关和报警阀压力开关等开关信号。
消火栓泵
的
启动
信号为低压压力开关的动作信号,主要来自出水干管上的压力开关、高位消防水箱的流量开关和报警阀压力开关等开关信号。消火栓按钮不得单独作为启泵信号,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭
装置
。
一主一备
消防泵
,手动控制下,主泵故障,为什么备用泵能自动
启动
?
答:
当主泵发生故障时,备用泵就会自动
启动
,以替代主泵的位置,确保消防系统的稳定运行。一般情况下,一主一备
消防泵
系统会装有一个消防泵控制面板,该面板可以自动监测主泵的运行状态,当控制面板检测到主泵发生故障时,会根据预设的参数自动启动备用泵,以确保消防系统的可靠性和安全性。
消火栓泵
的起动信号一般来自哪里?
答:
这时起动信号来自于传感器或控制
装置
。例如火灾报警系统探测到火警信号或压力信号达到设定值时,控制中心就会发出启动信号,自动
启动消防泵
。3.远程监控:有些现代化的消防泵设备还可以通过远程监控系统实现启动,这样就可以随时在不同位置上对消防泵进行监控、控制和报警,确保消防泵可靠运行。
消防流量开关是控制增压泵还是
消防泵
答:
消防流量开关是控制消防水泵的。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动
启动消防水泵
。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...
做消防自动警报控制的师父们:
消火栓
启泵按钮是不是直接
启动消防泵
?
答:
在确认火警非误报信息后,将系统置于自动状态。此时,
消火栓
启
泵
按钮将直接启泵补压。2、火灾报警系统是一个综合系统。它包括接警;指挥现场所有的防火系统、灭火系统、火警提示系统;所有系统工作状态的反馈,所以任何
装置
的控制及反馈都应接入控制柜。综上所述,你提的两个问题答案都应为“是”
对
消防水泵
、防烟和排烟风机的
启动
、停止有哪些控制要求?
答:
这得看是不是高层建筑了,可以查看《建筑物防火设计规范》和《高层建筑的防火设计规范》。不过大体有如下几个要点:1
消防水泵
必须是两路以上的电源供电,在设备的末端自动加手动的切换不同的电源;2 消防水泵必须是有自动灌水的装置或者是设施,不推荐用潜水泵;3 不推荐用变频装置做
启动装置
;4
消防
...
棣栭〉