00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管可以用气打压吗
消防
水网
打压
多长时间?压力多少?那个规范?
答:
三、GB50268-2008《给水排水
管道
工程施工及验收规范》中:9.2.10 水压试验应符合下列规定:1 钢管试验压力为P+0.5(P为工作力),且不小于0.9MPa,2 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道 接口、配件等处有无...
消防管打压
到14.5公斤三小时掉压0.7公斤这样正常吗?
答:
这个可能是
管道
内积存
气体
导致的,如果是第一次升压的是正常的,急继续补水升压反复几次就稳定的。
消防管道
十八层一般
打压
多少公斤?打压多长时间?
答:
消火栓取工作压力加0.4MPA,喷淋取值1.4MPA 1.消火栓系统在完成
管道
及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验...
消防
主管弯头漏水有什么办法?
答:
怎么样测试主管弯头漏水?我们为你讲解。
消防
主管弯头漏水有什么办法最先关掉闸阀,再断开水资源,随后将自来水龙头开启至合理部位,以泄去自来水管内的绝大多数工作压力,然后用常用胶带捆住漏水的位置,或用环气环氧树脂黏剂将其封死。此外,消防系统软件在组装好以后,必须做
打压
试验,一般情形下,实验...
生活气压供水设备
可以
给
消防
管网稳压吗?
答:
不行的,根据规范要求的是
消防
系统稳压需要专门的设备单独供水,不能与其他设备和用的,除了消防水箱是
可以
合用的外,稳压泵和稳压罐都是不
能
合用的。
消防管
沟槽
打压
规范是多少
答:
12.4.2 压力
管道
水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管 >1.0 P+0.4≤0.5 2P 球墨铸铁管 >0.5 P+0.5 钢丝网骨架塑料管...
消防管道
支架
可以
走压缩空气
管道吗
答:
不
能
。
消防管道
支架安装规范和要求: 一、消防管道支架一般使用角铁制作,且制作完的支架需刷上防锈漆。二、消防支架根据不同安装位置有两种样式,分别是U型支架和L型支架,U型支架也称为防晃支架,在DN100以上的
管道使用
较多三、消防管道支架的安装高度和间距,应根据设计要求和消防规范制定。 四、消防...
消防管道
严密性试验压力为多少 有什么规范吗
答:
钢管压力
管道
水压强度试验的试验压力应系统工作压力1MPa,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...
消防管道
未经
打压
试验,现已投入
使用
,后续还有没有必要进行打压试验...
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的
管道
...
自来水减压阀和稳压阀一样吗
答:
减压阀安装
使用
要注意什么? 一、自来水减压阀和稳压阀一样吗: 不一样。 1、减压阀主要用来管理阀前的
管道
,主要安装在
消防
或其它供水中,利用控制阀调节介质的流量,快速降低压力,让
水管
正常运行。减压阀的优点,它能减少水的浪费,并能让流量分布均匀,改善了系统布局,总体来说非常节能,而且如果介质是蒸汽,可选择活塞...