00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管可以用气打压吗
急需:
消防管道
怎么
打压
?
答:
主要算出落差压力,然后根据管道压力减去落差压力=
打压
压力。不管你用什么方式打压都
可以
。最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样,打压时间也不一样。在2002年前
消防
标准早就允许消防预埋
管道使用
PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压...
消防管打压
时管中打进了气会出现什么情况
答:
这个会出现压力升到后停泵后的压力缓慢下降,待
管道
水充满将
气体
溶解于水或者派出去后压力才会稳定的。
请问
消防管道
的
气体打压
实验怎么做?
能
写一个比较详细的步骤吗?
答:
一.
消防气体管道
依次进行:a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b.
管道打压
试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa 持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。
消防管
、暖气管试压用的是空压气,试验压力应为多少?
答:
消防管
6.3.1 气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa 8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不...
什么是
消防管道
气压试验?
答:
1MPa,试验时间应不少于24h。2.行业标准:除了国家标准外,还有行业标准,如GB/T 13932-2008《消防给水设备通用技术条件》、CJ/T 149-2002《建筑消防供水设备安装与验收规范》等。这些标准对于
消防管道
气压试验的要求可能有所不同,具体可根据实际情况进行选择。
消防管道
,
用气
打完压起跑泡,在用水
打压能
漏吗?
答:
用气打压
一般压力小于0.6mpa 才
可以
,用水打压就没限制了,你用气打压起泡泡说明密封不好,建议你重新锁一下,在用水打压!
干式
消防
系统用水试压好吗?
答:
气压试验不能完全代替水压试验。强度试验、冲洗都要用水,严密性试验可以用水,也
可以用气
。干式系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干。
直接给
消防管道
打水
打压
答:
当然
可以
,可以用来储水,但实验压力一定要保证,注意排气 首先说明你的
打压
方式没有问题 检查水源水位应高于泵腔,满足泵内没有空气,如果泵内有气千万不要运行时间太长,想办法排净泵内空气,如果泵内没有空气那就说明泵有问题 你的泵完全可以达到0.7 Mpa因为你的扬程110米就代表可以打到1.1Mpa,...
你好 请问
消防管道可以用气
试压吗
答:
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。
消防管打压
时管中打进了气会出现什么情况?
答:
影响保压数据的可靠性,
可以
理解为多了个稳压罐,即使漏水,也不
能
及时发现
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道打压试验
消防喷淋管打压试验图片
消防管道打压试验规范
管道用气打压
消防管压力
消防管道要求多少个压力
消防管网压力
消防管道工作压力
消防管道怎么试压